关于变压器速断保护的题,请高手解答
chenxing79
chenxing79 Lv.6
2012年07月04日 08:42:48
来自于变压器
只看楼主

变压器为10/0.4kV,10kV母线短路容量为100MVA,其低压侧母线三相短路超瞬态电流为16330A,若变压器高压侧装设电流速断保护,电流互感器变比为50/5,过流继电器为DL型,过负荷系数取1.4,接线系数取1,求变压器速断保护装置整定电流和灵敏系数各为多少?A 85A 5.6B 7A 1.9C 8A 2.2D 7A 2.5整定电流我算得为85A,但灵敏系数根据已知条件不会算,请高手解答,谢谢。

变压器为10/0.4kV,10kV母线短路容量为100MVA,其低压侧母线三相短路超瞬态电流为16330A,若变压器高压侧装设电流速断保护,电流互感器变比为50/5,过流继电器为DL型,过负荷系数取1.4,接线系数取1,求变压器速断保护装置整定电流和灵敏系数各为多少?
A 85A 5.6
B 7A 1.9
C 8A 2.2
D 7A 2.5
整定电流我算得为85A,但灵敏系数根据已知条件不会算,请高手解答,谢谢。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-4 08:55 编辑 ]
免费打赏
huangod
2012年07月04日 16:45:04
2楼
很明显,少计算条件:最小运行方式下保护装置安装处两相短路超瞬态电流
回复
suxifeng
2012年07月05日 10:00:16
3楼
请教楼主,你的85是怎么得来的?
回复
suxifeng
2012年07月05日 10:01:27
4楼
这个到底是速断 保护还是过电流保护啊?
回复
huangod
2012年07月05日 10:59:10
5楼
根据:10kV母线短路容量为100MVA,求的I3=5.5kA,I2=0.866*5.5。剩下的套公式。这是我在看了答案后知道的。
回复
艾迪888
2012年07月06日 10:28:58
6楼
Untitled.jpg
回复
chenxing79
2012年07月06日 10:55:30
7楼
明白了,多谢各位
回复

相关推荐

APP内打开