变压器为10/0.4kV,10kV母线短路容量为100MVA,其低压侧母线三相短路超瞬态电流为16330A,若变压器高压侧装设电流速断保护,电流互感器变比为50/5,过流继电器为DL型,过负荷系数取1.4,接线系数取1,求变压器速断保护装置整定电流和灵敏系数各为多少?A 85A 5.6B 7A 1.9C 8A 2.2D 7A 2.5整定电流我算得为85A,但灵敏系数根据已知条件不会算,请高手解答,谢谢。
A 85A 5.6
B 7A 1.9
C 8A 2.2
D 7A 2.5
整定电流我算得为85A,但灵敏系数根据已知条件不会算,请高手解答,谢谢。
[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-4 08:55 编辑 ]