薄壁不锈钢管技术规程
kerry
kerry Lv.7
2004年08月12日 20:29:54
只看楼主

薄壁不锈钢管技术规程 ◆2 术 语2.1 薄壁不锈钢管  选用优质的符合卫生安全指标的不锈钢卷板材料,管壁约为传统厚壁不锈钢管的1/3 (0.6mm起),采用进口焊接设备和成熟的惰性气体保护钨极焊(TIG)技术制成的管子。 2.2 薄壁不锈钢管件   选用自制的薄壁不锈钢管,用冷挤压成型工艺制成的各种型号、规格的管件。2.3 卡箍连接   挤压连接的一种。借助专制的快速液压钳工具,用外力使不锈钢压紧圈变形,使其紧密地与钢管连接在一起;再套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母(上述橡胶密封圈、不锈钢螺母与管件出厂时已整体组装)与管件连接。适用于DN15、DN20。

薄壁不锈钢管技术规程

◆2 术 语
2.1 薄壁不锈钢管
  选用优质的符合卫生安全指标的不锈钢卷板材料,管壁约为传统厚壁不锈钢管的1/3 (0.6mm起),采用进口焊接设备和成熟的惰性气体保护钨极焊(TIG)技术制成的管子。
2.2 薄壁不锈钢管件
  选用自制的薄壁不锈钢管,用冷挤压成型工艺制成的各种型号、规格的管件。
2.3 卡箍连接
  挤压连接的一种。借助专制的快速液压钳工具,用外力使不锈钢压紧圈变形,使其紧密地与钢管连接在一起;再套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母(上述橡胶密封圈、不锈钢螺母与管件出厂时已整体组装)与管件连接。适用于DN15、DN20。
2.4 胀形连接
  用专制的胀形器将薄壁不锈钢管内胀成一山形台凸缘,在凸缘一端套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母(上述橡胶密封圈、不锈钢螺母与管件出厂时已整体组装)与管件连接。适用于DN25~DN50。
2.5 橡胶密封圈
  按输送介质的不同要求,选用硅橡胶、三元乙丙橡胶等材料密封圈,作为薄壁不锈钢管及管件之间连接的密封圈。

◆3 管材及管件 
3.1 一般规定
3.1.1 建筑给水工程采用的薄壁不锈钢管的管材和管件,应具备卫生检验部门的检验报告和认证文件,应具备产品质量技术监督部门的检测报告。
3.1.2 管材和管件应具备科学技术成果鉴定证书。
3.1.3 每一批管材和管件应有产品质量说明书,并应有明显标志标明生产厂名和产品名称,包装上还应标有材料牌号、规格尺寸、生产日期和检验人员的印记。
3.1.4 管道施工时,必须采用生产厂提供的专用工具,进行卡箍和胀形两种形式的连接,发货时附有施工安装说明书。
3.2 质量要求
3.2.1 产品的材质为进口的SUS304(0Cr18Ni9)、SUS316(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)。管材与管件连接,整个系统均应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998。
3.2.2 管材和管件的外表应光洁,不得有裂缝、折叠、分层及氧化皮,焊筋应经抛光去除,其高度不得大于0.15mm。
3.2.3 管材外径允许偏差:DN15、DN20为 (+0.02 -0.20)mm,DN25、DN32为(+0.02 -0.30) mm,DN40、DN50为(-0.02 -0.38)mm。管材壁厚允许偏差为名义壁厚的±10%。
3
◆4 设 计
4.1 一般规定
4.1.1 建筑给水薄壁不锈钢管道的选用,应依据介质的温度和工作压力、产品的规格和性能特点以及安全性、环保性、经济性等综合因素来确定。
4.1.2 建筑给水薄壁不锈钢管道可明管敷设,也可暗敷,暗敷分直埋和非直埋形式。
4.1.3 建筑给水薄壁不锈钢管道连接应采用卡箍和胀形连接方式。
4.1.4 建筑给水薄壁不锈钢管道应全部采用不锈钢材质的管件与附件,如与其它材质的钢管连接或与加压泵等连接时,应考虑采取必要的防止电位腐蚀的措施,如缠生料带。

4.2 管道布置与敷设
4.2.1 明敷管道应沿干墙、栓、桁架为宜。
4.2.2 明敷管道不得穿越卧室、储藏室、配电间、烟道和风道内。
4.2.3 明敷冷水管道直线长度大于20米、热水管道大于10米时,应考虑由于温差引起变化的技术措施,管道伸缩长度计算公式如下:
△L=△T•L•a
式中
             △L-----管道伸缩长度 (mm)
             △T-----计算温度差 (℃)
              L ------管道长度 (m)
              a ------线膨胀系数 (mm/m ℃) 推荐值a=0.010265
4.2.4 暗敷管道直埋形式主要指嵌墙敷设和埋地敷设。嵌墙敷设的薄壁不锈钢管管径不宜大于DN25。
4.2.5 暗敷管道非直埋形式主要指管道井、吊顶内、装饰板后的敷设。非直埋式敷设的管道,也应考虑由于温差引起变化的技术措施,同4.2.3。
4.2.6 管道不应穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝,否则应采取相应的技术措施。
4.3 设计流量与水力计算
4.3.1 管路设计流量应由管路所处位置按相应规范计算而定。
4.3.2 推荐采用的薄壁不锈钢管道流速值:
   DN≤25   流速V=0.6-1.0m/s
   DN>32   流速V=1.2-2.0m/s

(待续)
zds27
2006年12月11日 14:23:59
2楼
怎么没贴完?
回复
jinhui020222205
2006年12月11日 15:06:00
3楼
153楼:薄壁不锈钢管管道工程技术规程条文说明
http://co.163.com/forum/content/599_478592_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开