我们的软化罐是自动钠离子交换树脂罐,在再生完成后,注清水时,有时注入很少一部分,有时注入的水都把盐箱装满了还不停止,请问这是什么时候原因?
我们的软化罐是自动钠离子交换树脂罐,在再生完成后,注清水时,有时注入很少一部分,有时注入的水都把盐箱装满了还不停止,请问这是什么时候原因?
2楼
这个问题是现场很实际的问题,值得研讨,支持.学习ing.
我先抛块砖头吧.
首先从原理上说,我个人认为这是检测盐度的检测装置上的问题,导致阀门过早或过迟关闭.
再从流程上说,树脂罐首先要正向软化,树脂作为软化载体达到一定程度后,要反向冲洗,反向冲洗时要从盐罐里抽盐水.
不知我说的对不对,楼主说的情况我也搞不太懂,有知道的仁兄解释解释.
回复
3楼
自动软化水罐,一般有两种控制方法,一种是时间控制,即按时间计算再生时间,一种是流量控制,即按设定的流量来控制再生。无论你采用哪种方法,当再生时,应该是四步,反冲洗,吸盐水,正洗,注清水。当然了,还得看你是顺流再生还是逆流再生,你所说的应该是第四步,自控系统会根据你的给水压力及流量设定注清水时间,当你的给水系统压力不稳定时,就会出现你所说的这种情况,设定还是以前的压力值设定,实际如果压力不一样,那么清水注入量也就不一样了。
回复