我感觉压力表不能测量管道流速水头的(动压)!
sorry222
sorry222 Lv.8
2004年08月17日 18:48:20
只看楼主

我已经问过好多人,有说能测量,有说不能。还记得大学时候学水力学,老师让做试验,测流速水头都是用的皮托管,皮托管的高度就是那点的静压和动压之和(水头损失忽略)。今天找到了个老书 就是水泵和泵站,我用的是第一版,上面所说压力表读数,就是测压管高度乘于水的容重。很明显是测量的静压。也不知道是在下才疏学浅还是见识少,难道压力表还分两种类型吗有测量动压的有测量静压的?我今天看了一下压力表安装图集 其工作原理是这样的被测介质压力经仪表接头导入弹性元件使之自由端产生位移进而转换到刻度盘读数。

我已经问过好多人,有说能测量,有说不能。
还记得大学时候学水力学,老师让做试验,测流速水头都是用的皮托管,皮托管的高度就是那点的静压和动压之和(水头损失忽略)。
今天找到了个老书 就是水泵和泵站,我用的是第一版,上面所说压力表读数,就是测压管高度乘于水的容重。很明显是测量的静压。
也不知道是在下才疏学浅还是见识少,难道压力表还分两种类型吗
有测量动压的有测量静压的?我今天看了一下压力表安装图集 其工作原理是这样的被测介质压力经仪表接头导入弹性元件使之自由端产生位移进而转换到刻度盘读数。
免费打赏
sorry222
2004年08月12日 17:43:15
2楼
里面所说的介质压力应该就是P(静压)
希望大家仔细想好了,在这里说出理由,不胜感激。
回复
蓝冰有个仔
2004年08月13日 09:30:56
3楼
应该是可以的啊!
回复
sorry222
2004年08月13日 09:54:40
4楼
gbx1971,
恩,我感觉你说的很有道理,很多文章的观点都和你相似。
生活给水系统的管道压力很大一部分体现到静压上,在流速很小的情况下
动压=V2/2g可以忽略不计。
我之所以提出这个问题,主要不是说生活给水方面的,而是喷洒管。
前几天看到旧版精华帖子:
关于喷洒末端试水装置压力表安装位置的讨论。
http://211.154.103.7/forum/message.php?topic_id=45406,大家可以先睹为快。
里面很多人的观点都是说阀门应该按在压力表前面,当阀门完全打开时
这个表可以测量管道的动压,看压力是否达到规范规定10米的流速水头(因为这个压力表地方很接近出口,在这地方取1-1断面,在出口处取2-2断面,列百诺里方程,可以算出,这个压力表地方的P就等于压力表位置和出口之间管道 “沿程和局部损失” 之和,又因为距离极短,这个损失可忽略,压力表读数很接近零!)进而达到测量目的。
当压力表不能测量动压这个事实成立时,上边解释都是不对的!
而喷洒规范P84页,P63页的示意图(压力表在后阀门在前),就是没有任何根据的。
相反,技术措施P188示意图有一点道理,就是测量管道末端静压(说的不准确,同一个高度
值都是一样的,应该不分末端和起端),
但再仔细想想,这个静压测的也很没说服力,因为泵和稳压装置都是设计好的,不用这个表,也可以根据泵的扬程还有楼层高差计算出来....越想越混
回复
sorry222
2004年08月13日 10:04:46
5楼
nuoren大哥,说说理由!
上次在qq上你都说感觉的。这次说应该,为什么啊!
回复
sorry222
2004年08月13日 22:29:56
6楼
不知道大家还有没有别的看法?
回复
qixu
2004年08月15日 19:50:56
7楼
表读静压
回复
sorry222
2004年08月17日 18:47:45
8楼
gbx1971,呵呵,和同事当然能交流,但也不能错过向这里高手学习的机会啊。
回复

相关推荐

APP内打开