小区的消防设计问题,请各位答疑解惑..
stbodhi
stbodhi Lv.3
2006年12月28日 18:57:03
只看楼主

小区的局部规划见附图,1#楼21层,层高>50m;2#楼18层,层高<50m;3#,4#,5#楼均为6层,底层架空;1#--5#楼均为普通住宅,其中2#,3#楼部分连接沿街的2层商铺,但不公用楼梯,商铺每层面积为1400平方。一、 3#楼与沿街商铺连接,是否应算商住楼?消火栓流量取多少?按哪条规范? 4#,5#楼与3#楼连接,是否也应算商住楼?消火栓流量取多少?需不需要竖向成环,还是只做成枝状管网?

小区的局部规划见附图,
1#楼21层,层高>50m;2#楼18层,层高<50m;3#,4#,5#楼均为6层,底层架空;
1#--5#楼均为普通住宅,其中2#,3#楼部分连接沿街的2层商铺,但不公用楼梯,商铺每层面积为1400平方。

一、 3#楼与沿街商铺连接,是否应算商住楼?消火栓流量取多少?按哪条规范?
4#,5#楼与3#楼连接,是否也应算商住楼?消火栓流量取多少?需不需要竖向成环,还是只做成枝状管网?

二、 同第一条,2#楼如果按商住楼室外室内消火栓用水量均为20L/S,那么1#楼按什么标准取?
如果按照普通住宅,室外室内消火栓用水量分别为15L/S,20L/S。
如果1#楼也算商住楼,那么室外室内消火栓用水量分别为30L/S,40L/S。(此时1#楼的走道是否也要做喷淋?)

三、 沿街的商铺是否需要做喷淋?(算作2#楼的商业营业厅?)

四、 小区的室外消防流量取多少?
如果按照2#商住楼的标准,室外消防流量为20L/S,
如果按照1#楼是商住楼的话,室外消防流量为30L/S。
用水泵接合器向室内补充供水的话,室外的消防流量会不会不够了?具体应该怎么计算?要不要加上室内的消
火栓和喷淋的流量?

1167303422518.JPG

免费打赏
waterking2000
2006年12月28日 23:04:17
2楼
所有的楼都连在一起,应该按照一栋建筑设计,底层要设置喷林系统.怎么没有防火间距呀.这么 做很不划算.
回复
stbodhi
2006年12月29日 09:14:20
3楼
顶起来.
楼上的能不能说的详细点啊..具体应该怎么做.我实在是有点晕.
规范上哪儿有相关的条文啊?
回复
stbodhi
2006年12月30日 09:55:18
4楼
没有人帮忙看一看?
回复
applan
2006年12月30日 10:21:43
5楼

沿街的2层商铺是否符合规范所讲的商业网点还是大开间的商场?
回复
stbodhi
2006年12月30日 11:22:40
6楼
回5楼(贴子的内容今天稍微作了些修改)

关于"沿街的2层商铺是否符合规范所讲的商业网点还是大开间的商场?"
.
这个暂时未定.倒是想听听这两种情况下分别该如何处理,以后遇到同类的问题也不用再疑惑.谢谢.
回复
applan
2006年12月30日 13:54:22
7楼

如果说裙房部分是以商业网点的形式,我觉得整个住宅就可以按照一类普通住宅来设计。不设计喷淋,
若为商场形式,成商住楼,应设计喷淋系统。
回复
stbodhi
2006年12月30日 14:35:39
8楼


按照您的字面意思,我是不是可以理解为:
如果裙房部分是商业网点的形式,那么1-5#楼及沿街商铺均不需设喷淋系统,3#,4#,5#这三栋6F的建筑按照普通住宅来看待,也不需设室内消火栓.
如果裙房部分是商场形式,那么1#楼(21F)的走道及沿街商铺均需设喷淋系统,3#,4#,5#这三栋6F的建筑按照一个整体的商住楼来看待,也需设室内消火栓系统.且管网不能为枝状,需成环.

这样理解对么?
回复
applan
2006年12月30日 16:11:13
9楼

我认为可以把这几个建筑看作是这么一个整体:1、2#楼及其裙房部分(包括沿街商铺和3、4、5#多层住宅)
如果裙房部分是商业网点的形式,那么1-5#楼及沿街商铺均不需设喷淋系统,但要设计消火栓系统。
如果裙房部分是商场形式,那么1、2#楼的走道及沿街商铺均需设喷淋、消火栓系统。
回复
applan
2006年12月30日 16:12:46
10楼
不知是哪里的工程?
回复
stbodhi
2006年12月30日 19:02:37
11楼
这样说就明白了.
武汉的工程.一个人刚开始做设计,没有同行在旁边商量,很郁闷啊.
我就按照你的这个思路去做了.谢谢
回复