【郁闷】防火桥架跨接线截面积被批不符要求
syg1986
syg1986 Lv.3
2012年07月03日 14:39:09
来自于工地图片
只看楼主

今天质检站的来现场检查,说我们防火桥架的跨接线截面积不符合要求。写了个抽查记录,大家看下第三条:GB50303-2002中明确写的是4平方的啊,是质监站搞错了还是另有规范要求(工程所在地在江苏)

今天质检站的来现场检查,说我们防火桥架的跨接线截面积不符合要求。
写了个抽查记录,大家看下第三条:
20120703_134757-s.jpg
GB50303-2002中明确写的是4平方的啊,是质监站搞错了还是另有规范要求(工程所在地在江苏)

20120703_134757-s.jpg

xushengli27
2012年07月03日 21:30:08
2楼
忘记发香烟了吧?
回复
syg1986
2012年07月04日 09:10:10
3楼
没少打点。。。
回复
luzhengang1981
2012年07月06日 09:51:47
4楼
关系没到位
回复
whatr
2012年07月06日 12:22:49
5楼



江苏省一般都比较变态
质检站抓住设计、施工的要害、打蛇打到七寸了。

伸缩节、跨接线是设计、施工的衔接灰色区域

设计图纸通常不会详细标注,最多在不显眼部位写一句做法引用XX图集了事,材料表也不会列清单。

施工队看不见、没看图集,肯定漏掉!

返工比较难,
建议按“黨内矛盾、人民内部矛盾处理”,不要“依法处理”
回复
ddp888888
2012年07月06日 14:09:15
6楼
地下室 说的在理。。。。
回复
不下棋的棋手
2012年07月06日 16:27:26
7楼
有道理,上供吧
回复
zhaowenliangde
2012年07月06日 17:24:09
8楼
工程理应按规范严格施工,但是因要赚钱,就有灰色地带或是你按规范施工了,监理也和你要意思意思,现在基本上都这样。
回复
zouzhengyin
2012年07月06日 18:01:28
9楼
估计是没有给红包
回复
宝来
2012年07月06日 18:11:49
10楼
红包到位,质检站可以蒙着眼睛验收的
回复
ligong1982
2012年07月06日 20:12:40
11楼
回复