标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……[ 本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]
标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚
那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……
[
本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]
2楼
都没人理啊……
回复
3楼
回复
4楼
现在好像已取消加厚镀锌钢管。
回复
5楼
不清楚你问问题的重点.说说我自己的理解.
1.内外壁都衬塑的复合管,有,看你自己用不用.
2.对于钢管的厚度,这个要分成两种情况.
第一种情况,钢管就是直接使用,不进行二次加工了.比如消防系统里的镀锌钢管,买来就安装了.这种情况下,管材的实际厚度值可以比国标值薄10%,薄10%以内,都算是合格的.当然如果你是采购,当然也可以跟供货商约定供货的厚度.
第二种情况,钢管买来之后是作为加工原料的.比如说买来镀锌钢管用它来做成衬塑钢管.这种情况的话,跟加工工艺有较大的关系.在实际的执行过程中,我也没啥经验.这种情况,如何按规范执行,自己把握吧.
回复
6楼
哥,我问的是钢塑管的壁厚是怎么确定的?
是国标钢管壁厚+内衬塑料壁厚吗
回复
7楼
回复
8楼
是国标钢管壁厚+内衬塑料壁厚
回复
9楼
那么请问1.25Mpa,1.6Mpa,2.0Mpa的钢塑管壁厚又有什么区别
回复
10楼
就是厚度不同而已,根据压力计算,选择适用的壁厚就行了
回复
11楼
壁厚是要根据压力计算的,一般1MPa一下用普通钢管就行 ,大于1.0的要用加厚的了 再大就要用无缝钢管,最好计算下
回复