钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
nc2222
nc2222 Lv.3
2012年07月02日 18:13:23
只看楼主

标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……[ 本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]

标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚
1.jpg
那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……

[ 本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
nc2222
2012年07月03日 08:56:25
2楼
都没人理啊……
回复
nc2222
2012年07月03日 15:59:08
3楼
回复
cmsgdarch
2012年07月04日 12:38:35
4楼
现在好像已取消加厚镀锌钢管。
回复
dabingonline
2012年07月04日 17:27:56
5楼
不清楚你问问题的重点.说说我自己的理解.

1.内外壁都衬塑的复合管,有,看你自己用不用.

2.对于钢管的厚度,这个要分成两种情况.
第一种情况,钢管就是直接使用,不进行二次加工了.比如消防系统里的镀锌钢管,买来就安装了.这种情况下,管材的实际厚度值可以比国标值薄10%,薄10%以内,都算是合格的.当然如果你是采购,当然也可以跟供货商约定供货的厚度.
第二种情况,钢管买来之后是作为加工原料的.比如说买来镀锌钢管用它来做成衬塑钢管.这种情况的话,跟加工工艺有较大的关系.在实际的执行过程中,我也没啥经验.这种情况,如何按规范执行,自己把握吧.
回复
nc2222
2012年07月04日 18:21:44
6楼

哥,我问的是钢塑管的壁厚是怎么确定的?
是国标钢管壁厚+内衬塑料壁厚吗
回复
zhaomingmin
2012年07月04日 18:52:29
7楼
回复
xwjie
2012年07月05日 17:05:28
8楼
是国标钢管壁厚+内衬塑料壁厚
回复
nc2222
2012年07月05日 19:34:36
9楼

那么请问1.25Mpa,1.6Mpa,2.0Mpa的钢塑管壁厚又有什么区别
回复
wuwei9021
2012年07月06日 10:32:28
10楼
就是厚度不同而已,根据压力计算,选择适用的壁厚就行了
回复
让生命像1棵树
2012年07月06日 10:54:53
11楼
壁厚是要根据压力计算的,一般1MPa一下用普通钢管就行 ,大于1.0的要用加厚的了 再大就要用无缝钢管,最好计算下
回复