上面是图纸的附件,是一个食堂加物业办公室的装修改造。在你们面前我觉得应该属于比较简单的,由于小弟我是刚入行啊,也是自学的,同时也是第一次画图纸,很多地方不太清楚,比如导线数,空调配电和空调控制,系统这些。望各位前辈能多多批评,指点图纸错误地方。谢谢啊
上面是图纸的附件,是一个食堂加物业办公室的装修改造。在你们面前我觉得应该属于比较简单的,由于小弟我是刚入行啊,也是自学的,同时也是第一次画图纸,很多地方不太清楚,比如导线数,空调配电和空调控制,系统这些。
望各位前辈能多多批评,指点图纸错误地方。谢谢啊
12楼
回复
13楼
1、厨房用电预留4*240+1*120,800A? 载流量不够
2、14AL4断路器和电缆选用4*25+1*16。
3\插座用的回路一般用3x4的,一般20A.
4\进线800A,最好采用柜,厨房分出来
回复
14楼
菜鸟飞过,学习了
回复
15楼
图看不清,不太好发表意见。
回复
16楼
楼主,你这些个图就像集成电路似的,我看不清哇!最好是发个原图的压缩包上来。
回复
17楼
1、总配电箱系统,总进线TN-C-S系统,3+2的啊;厨房动力400KW ,大负荷供电电源建议从低压柜单独引来。
2.、总配电箱系统图里,14AL4回路的断路器和电缆写错了吧,而且建议不要用电线,5x25的用电缆比较合适。
3、照明配电平面,强电室要加装应急照明,弱点室不记得要不要的
4、另外这些空调的设备有没有是消防风机盘管的,考虑要不要做双电源消防供电
个人愚见,欢迎其他同行斧正
回复
18楼
有问题,不过咋上传附件呢
[
本帖最后由 bfhj1016 于 2012-7-6 12:18 编辑 ]
回复
19楼
回复
20楼
配电系统搞的有意思,上面是1000A的开关,下面就是16A了
回复
21楼
图纸看不清,上大样图~~~~