上面是图纸的附件,是一个食堂加物业办公室的装修改造。在你们面前我觉得应该属于比较简单的,由于小弟我是刚入行啊,也是自学的,同时也是第一次画图纸,很多地方不太清楚,比如导线数,空调配电和空调控制,系统这些。望各位前辈能多多批评,指点图纸错误地方。谢谢啊
上面是图纸的附件,是一个食堂加物业办公室的装修改造。在你们面前我觉得应该属于比较简单的,由于小弟我是刚入行啊,也是自学的,同时也是第一次画图纸,很多地方不太清楚,比如导线数,空调配电和空调控制,系统这些。
望各位前辈能多多批评,指点图纸错误地方。谢谢啊
22楼
个人觉得厨房400KW预留 专门拉一个回路 然后总配的开关可以减小很多 这样是不是好一点?
总配电箱中,食堂2 34KW负荷用40A开关是不是小了点?
回复
23楼
菜鸟飞过 学习了
回复
24楼
总配电图里1000A总开关进线3X185 800A开关用3X240 电缆 这有点太不合理了吧
回复
25楼
根据电流计算771.8A,总漏电开关建议选用800A,前面加1000A的隔离开关,总箱设成柜子,厨房用电后面的回路单独在设一个配电箱,这样大大提高了安全系数
回复
26楼
路过的,学习了
回复
27楼
首先,14AL你这是什么箱子,既然进线开关用到1000A,这一个框架就得一台柜子。你这做法肯定是不合理的,你应该把厨房预留的用电单独进线(进一个回路不够,就进二个回路,一般控制在185的电缆),其他用电再单独做一个箱子。
回复
28楼
第二,你这个肯定是属于一类高层的公共建筑,公共区域普通照明和应急照明的配电箱应该分开设置,而且应该都属于一级负荷,需两路电源供电,应急照明需末端双切(就算灯具带蓄电池也是不够的),普通照明可末端双切或前端双切。另你采用的是TN-C-S系统,进线处需重复接地,后面变成TN-S系统。
回复
29楼
第三,配电箱应按防火分区、建筑功能分区设置,并考虑箱体供电半径,箱体容量等因素。安全出口设置不对,如果是14层,怎么可能安全出口灯会设置在合用前室门的上方。疏散应急照明数量太少,600平米的区域仅设置2盏疏散应急灯?能满足规范要求的最低照度吗?应急照明应严格按规范设计,自己多翻规范。
我耐心不够,不能细看。就说这些,至于多大开关选多大线这些东西需自己核对。只要大体思路是对的,设计出来的东西就八九不离十。
回复
30楼
看不清。。。。。。。。。。
回复
31楼
回复