请教PT保险烧断处理方式是否正确,还有如何避免事故再次发生?
lijie28929086
2012年07月01日 13:21:36
只看楼主

我10KV站在一次雷击时五个下属10KV变电站的电压互感器保险全部烧断,三相电压显示全为零,可能是因为雷击引起(当时打雷,但线路未跳闸).我站值班人员巡检发生后,立即把进线开关断开,然后向调度汇报,请问这样处理是否正确?我站全部高压柜都安装有过电压保护器,为什么还会出现保险烧断现象?是否过电压保护器选择不合理才不起作用?还有我选的保险额定电流是0.5A,是否选得太小了?需要换大点的吗?

我10KV站在一次雷击时五个下属10KV变电站的电压互感器保险全部烧断,三相电压显示全为零,可能是因为雷击引起(当时打雷,但线路未跳闸).我站值班人员巡检发生后,立即把进线开关断开,然后向调度汇报,请问这样处理是否正确?我站全部高压柜都安装有过电压保护器,为什么还会出现保险烧断现象?是否过电压保护器选择不合理才不起作用?还有我选的保险额定电流是0.5A,是否选得太小了?需要换大点的吗?
免费打赏
lingxuct
2012年07月01日 17:23:04
2楼
“立即把进线开关断开,然后向调度汇报,请问这样处理是否正确?”

不正确!进线开关应该是调度设备,只有调度发令后才能操作。

正确操作是把检查到的情况汇报调度,等待调度发令后操作。