温泉锅炉如何设计,泳池水量怎么算?
john3218
john3218 Lv.7
2012年06月30日 23:05:12
只看楼主

一个小温泉酒店,泳池加起来大概1300m³的水,我记得自己泡过温泉,是40℃水温,那么冬天的话室外水温7℃,各种大大小小的水池需要循环水量怎么算?蒸汽锅炉怎么选?各水池水流量可否用静态平衡阀定流量?锅炉房还需要一个集水池是吧?怎么搞?不懂~~

一个小温泉酒店,泳池加起来大概1300m³的水,我记得自己泡过温泉,是40℃水温,那么冬天的话室外水温7℃,各种大大小小的水池需要循环水量怎么算?蒸汽锅炉怎么选?各水池水流量可否用静态平衡阀定流量?锅炉房还需要一个集水池是吧?怎么搞?不懂~~
免费打赏
care333
2012年07月16日 14:28:07
2楼
温泉酒店式在哪里 如果气温条件允许的话 建议你采用超低温热泵!锅炉的运行费用比较高!
回复
zzxwgylove
2012年07月17日 14:00:31
3楼
如果是泳池循环周期是6小时以内。泳池水温一般是28摄氏度。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月22日 18:22:02
4楼
锅炉房确实要一个集水池
回复
syguolu
2012年07月22日 21:16:06
5楼
我怎么没有看明白,如果气温条件允许的话 建议你采用超低温热泵!锅炉的运行费用比较高!
回复
chen835441716
2012年07月23日 20:57:12
6楼
建议使用热泵机组 再说现在那么环保 那里还让用锅炉 我们都是用热泵机组加热循环水的 效果很好!
回复
chinanbqky
2012年07月23日 22:33:32
7楼
别沉啊别沉啊别沉
回复
zhangluochen
2012年08月07日 10:06:51
8楼
根据你泳池的循环方式,如果采用顺流式循环采用平衡水池,如果采用逆流式采用均衡水池,循环流量为1.05-1.1*游泳池的池水容积/循环周期(按6-8小时来考虑),池水温度按26到28度来考虑。对于锅炉的选用,应考虑泳池水面蒸发的水量和池壁和池底散失的热量以及加热冬天室外水温到室内水温所用的热量。
回复
sanmaowlm
2012年08月07日 15:08:04
9楼
嗯,这个怎么算。。。
回复
sanmaowlm
2012年08月08日 14:06:11
10楼
这个好像有点难,呵呵。
回复
sihizhao
2013年01月21日 14:05:45
11楼
泳池热量计算按给排水设计规范计算,注意初次加热需要的用热量就行,不能只考虑散热量