求助:互感器应该多少变比,怎么读用电量
qinyuantiandi
2012年06月30日 22:22:24
来自于变压器
只看楼主

工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量

工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量

20110927157.jpg


20111001165.jpg

免费打赏
xhf456123
2012年07月03日 16:08:23
12楼
互感器名牌上有呀
穿心2匝的时候变比50/5 倍率是10倍
用电量就是电度表实际读数乘以10倍
回复
fplj52121
2012年07月03日 17:07:50
13楼
50/5是电流互感器的变比,电度表读数是电压*时间*电流/10,所以再乘以10就是电量了。
回复
zjh1088
2012年07月03日 17:44:24
14楼
互感器名牌上有呀
穿心2匝的时候变比50/5 倍率是10倍
用电量就是电度表实际读数乘以10倍.
回复
lwx19852005
2012年07月03日 20:30:35
15楼
互感器名牌上有呀
穿心2匝的时候变比50/5 倍率是10倍
用电量就是电度表实际读数乘以10倍.
回复
逍遥翁
2012年07月03日 22:33:12
16楼
当前电度表的数字减去用电前的数字,乘与互感器倍率(50/5)10倍就是实际用量(度)
回复
shinemywife
2012年07月03日 23:27:41
17楼

楼上正解,有问题要大家讨论,看了帖子要回,论坛人气才会越来越旺,问题解决起来就顺利得多了
回复
qq675159149
2012年07月04日 06:22:32
18楼
数学表达式为(本月抄见-上月抄见)*100/5/2=就是本次度数.
回复
q1a2z3p4l5
2012年07月04日 08:27:04
19楼
看它穿心匝有几匝,对照铭牌看变比。
你这个电缆穿了2匝,那就是50/5。电量=(本次电表读数-上次电表读数)X变比

[ 本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2012-7-4 09:05 编辑 ]
回复
yang66yang
2012年07月04日 09:30:10
20楼
回复
aaa8079
2012年07月04日 10:19:25
21楼
很清楚的,是50/5