求助:互感器应该多少变比,怎么读用电量
qinyuantiandi
2012年06月30日 22:22:24
来自于变压器
只看楼主

工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量

工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量

20110927157.jpg


20111001165.jpg

免费打赏
ywh520xnl
2012年07月03日 10:28:16
2楼
互感器绕2匝,按互感器变比是50/5。电表读数*10就是实际用电数。
回复
俺是做配电柜的
2012年07月03日 10:29:09
3楼
50/5吗,很清楚的
回复
reefulljack
2012年07月03日 10:39:46
4楼
50/5没的话,看它怎么穿芯就可以了。
回复
mangmang2012
2012年07月03日 10:40:14
5楼
哈哈,铭牌上不是很清楚啊,
回复
浩宇
2012年07月03日 10:42:45
6楼
铭牌上不是表示的很清楚吗?
问这个什么意思
回复
fishcrane
2012年07月03日 11:25:41
7楼
这就是对的
回复
lxr127
2012年07月03日 11:37:26
8楼
你看电流互感器上,标牌中明确的表示出了变比,用的是50/5,也就是倍率是10倍,实际电流是读出电流的10倍,计量数直接*10就是所用电量。
回复
ml_411
2012年07月03日 12:40:07
9楼
变比是50/5。用电度数是表的累计*10就是实际用电度数。
回复
desparado
2012年07月03日 15:41:03
10楼
按照图上说明是50/5算,
回复
ywy198799
2012年07月03日 15:45:12
11楼
互感器名牌上看的很清楚呀!穿心匝2,就是50/5的。
回复