求助:互感器应该多少变比,怎么读用电量
qinyuantiandi
2012年06月30日 22:22:24
来自于变压器
只看楼主

工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量

工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量

20110927157.jpg


20111001165.jpg

免费打赏
dongge6666
2012年07月04日 11:20:12
22楼
明确给出了50/5哈
回复
chjs001
2012年07月04日 11:35:25
23楼
两匝就是50/5A了 变比就是10 那实际读书就是度数*10 如果读数是100 那电度数就是100*10=1000度
回复
lzm699
2012年07月04日 12:52:52
24楼
回复
a6065
2012年07月04日 13:06:44
25楼
变比是50/5。用电度数是表的累计*10就是实际用电度数。
回复
hyyyst
2012年07月04日 15:26:33
26楼
互感器名牌上有呀
穿心2匝的时候变比50/5 倍率是10倍
用电量就是电度表实际读数乘以10倍
回复
sdfdzy1998
2012年07月04日 19:26:25
27楼
互感器50/5,电度表倍率10
回复
hanzhg54
2012年07月04日 23:48:49
28楼
铭牌说的很明白,这是个100/5的互感器,穿2匝时50/5。

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-4 23:53 编辑 ]
回复
qinyuantiandi
2012年07月05日 07:52:42
29楼
谢谢各位!谢谢哥门!问题解决了!就是电表走的数差乘与10就可以了,换句话说连小数位一起读就对了!
回复
mente521
2012年07月05日 09:52:12
30楼
同意各位楼上大虾的意见!
回复
zhband66
2012年07月05日 09:53:39
31楼
楼主没仔细看铭牌吧