风机房防雨百叶尺寸问题
tanghuaping
2006年12月27日 13:04:36
来自于通风排烟
只看楼主

如题:风机风量20000M3/H,无自然通风的外窗,现需要设置一防雨百叶,请问尺寸如何计算考虑?

如题:风机风量20000M3/H,无自然通风的外窗,现需要设置一防雨百叶,请问尺寸如何计算考虑?
免费打赏
zhengshg1979
2006年12月27日 13:10:11
2楼
考虑风速就行了,尽量做成标准尺寸,风速按规范选取就可以了
回复
tanghuaping
2006年12月27日 13:26:44
3楼


风量是否能保证?
回复
xufengfeifei
2006年12月27日 16:38:57
4楼
不可能设计20000,就是两万啊!
根据标准选择一个风速,然后换算成标准尺寸就可以了!
新手个人意见!
回复
zhengshg1979
2006年12月27日 16:41:49
5楼
当然能够保证了,风机负压吸风啊
不过这样大的风量风口也是很大的
回复
tanghuaping
2006年12月27日 16:46:45
6楼


哈哈,我想知道的就是风口尺寸如何计算呀,我有想法是这样的:风机风量20000/3600*风速=风口尺寸,风速取4M/S
你以为如何???
回复
dsn2002
2006年12月28日 20:37:17
7楼
控制风速<4就差不多了
回复
tanghuaping
2006年12月29日 16:56:28
8楼
大家来看看6楼的做法可行吗?大家来看看啊!!!
回复
vincent_nk
2006年12月29日 18:57:59
9楼

不一定非要设置1个百叶啊,风速小于4米即可,但百叶要考虑有效面积
回复
tanghuaping
2006年12月30日 09:40:34
10楼


你的意思是说:不一定设一个百叶,可以设二个吧。那风量能够保证吗?如果只是设了二个很小的风口呢?风量大小跟风口尺寸肯定有关系啦!!
回复
bowyorzhui
2006年12月30日 16:55:06
11楼
我建议你还是找个百叶风口的样本了,那个上面有不同规格风口不同风速下相应的风量的,而且那个风量是按净面积进行计算的。这是最安全可靠的方法。
回复

相关推荐

APP内打开