疑惑!地下汽车库的换气次数问题
春江水暖
春江水暖 Lv.12
2012年06月30日 11:34:36
来自于通风排烟
只看楼主

前一阵子一个住宅的地下汽车库,地下一层,无机械停车位,各防火分区建筑面积差不多接近4000平米,均划分为两个防烟分区。机械排烟和排风合用,采用双速风机,排风参考技术措施,按4次/h计,排烟>6次/h,补风为自然补风(由汽车坡道或采光天井进风)。 结果审图意见出的是 按汽车库建筑设计规范 JGJ100-98 要求通风换气次数每小时不应小于6次... 个人认为按技术措施是没有错的,一个2009的,一个1998年的。。。可审图的就揪住规范不应小于6次(以前做的也没见审图的提出这条,这次不知哪根筋不对)

前一阵子一个住宅的地下汽车库,地下一层,无机械停车位,各防火分区建筑面积差不多接近4000平米,均划分为两个防烟分区。机械排烟和排风合用,采用双速风机,排风参考技术措施,按4次/h计,排烟>6次/h,补风为自然补风(由汽车坡道或采光天井进风)。
结果审图意见出的是 按汽车库建筑设计规范 JGJ100-98 要求通风换气次数每小时不应小于6次...
个人认为按技术措施是没有错的,一个2009的,一个1998年的。。。可审图的就揪住规范不应小于6次(以前做的也没见审图的提出这条,这次不知哪根筋不对)
各位大神给点意见。拜谢。。。


按 汽车库建筑设计规范 JGJ100-98 地下室宜设独立的送风、排风系统。其送风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次。
按 技术措施(暖通空调 动力 2009)汽车库机械排放量的计算,用于停放单层汽车的换气次数法:汽车出入较频繁的商业类等建筑,按6次/h;汽车出入一般普通建筑,按5次/h;汽车出入频率较低的住宅类建筑,按4次/h。
nigelcom
2012年07月01日 14:36:34
2楼
我前段时间做的一个住宅(位于上海),前两天审图公司的意见也下来了。
审图的就抓住规范上说单个防烟分区的面积的排烟量都要大于30000,但是我的防烟分区有的就只有1000平米,明显用30000的就太大了,而且都满足了规范上的6次。
很郁闷啊。
回复
snail_yin
2012年07月02日 17:24:12
3楼
这就是我国规范的现状,不能够与时俱进,汽车库规范还要求下部2/3,上部1/3呢,现在谁还这么干。
但这种事情只能和审图的沟通了。
回复
xiongangran
2012年07月04日 16:42:10
4楼
我们通风量换气次数也是按6次/h,但是层高大于3m的按3m算,我记得技术措施上是这么写的
回复
tangmen13
2012年07月04日 16:48:34
5楼
这种事情也只有在中国才能遇到了
回复
xiaofei1956
2012年07月04日 21:27:41
6楼
我做的时候基本都是按照6次/h做的,但是排风量是按照层高3m考虑,层高低于3m按照实际层高考虑。
回复
c2h5oh
2012年07月05日 11:36:53
7楼
这事容易,回复审图排风时亦高速运行,告诉甲方排风时低速运行,两全其美大家都满足啦。
回复
刘少仓
2012年07月05日 14:55:30
8楼
和审图的沟通吧,不过技规好像是建议性的技术措施,有冲突的话还是按汽规来吧
回复
zxb_6152083
2014年01月13日 17:11:30
9楼
学习了,7楼牛
回复

相关推荐

APP内打开