变压器出现奇怪现象,请大家来帮忙分析原因
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2012年06月30日 08:19:36
来自于变压器
只看楼主

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。 现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。
现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?
免费打赏
孤独狼道
2012年07月04日 13:16:50
42楼
稀罕啊!我很想搞明白怎么得到的这个数据啊?
回复
米克
2012年07月04日 13:45:12
43楼
回复
vhdlcpld
2012年07月04日 15:31:06
44楼

那A-地电压为0
回复
vhdlcpld
2012年07月04日 15:34:33
45楼

这种情况B-地,C-地应该是正常的,不可能像462V那么离谱。
你说的这种情况和这个相似 http://bbs.co188.com/content/1759_5799827_1.html,但这个A、B、C对地都是正常的

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-7-4 15:36 编辑 ]
回复
fengche1915
2012年07月04日 15:37:00
46楼

好像野蛮不对劲啊,就是找不到解决方法啊
回复
ghb2008
2012年07月04日 17:19:54
47楼
可能是A相内部短路~~~
回复
zhouyang198806
2012年07月04日 21:55:05
48楼
变压器内部A相绕组头尾搞错接反了
回复
风中雪花
2012年07月05日 08:50:10
49楼
根据测量的结果分析来看,应该是:(1)是A相和地线接反了;(2)分接开关的档位接错了。

变压器的绕组通常应该是没有问题的。国内部分企业的管理还是差很多...
回复