2006年12月26日 17:26:51
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排风兼排烟的合用风管系统,在穿越防火分区和机房时是否应加280度防火阀而不能加70度以保证排烟时正常运行?不同房间合用一个排风兼排烟系统时如何保证单个房间着火时的单独控制?能否得结论说排风兼排烟系统不宜用70度阀,应都用280度阀?求指教,谢谢

地下室排风兼排烟的合用风管系统,在穿越防火分区和机房时是否应加280度防火阀而不能加70度以保证排烟时正常运行?不同房间合用一个排风兼排烟系统时如何保证单个房间着火时的单独控制?能否得结论说排风兼排烟系统不宜用70度阀,应都用280度阀?
求指教,谢谢
tanghuaping
2006年12月26日 17:47:09
2楼
1、280度排烟防火阀
2、不同房间合用的情况,当某一个房间着火由消防控制中心联锁关闭风机房风机。
3、应该说排烟系统穿过防火分区应用280度排烟防火阀。其它通风系统一般是用70度防火阀。
不知我的理解对否,大家来讨论吧。。。
回复
wchenhua421
2006年12月27日 13:31:33
3楼
有70度阀的排烟系统在火灾到70度时阀门关了,起不到排烟效果
回复
tanghuaping
2006年12月27日 15:11:33
4楼


排烟防火阀跟防火阀是有区别的!!!
回复
wchenhua421
2006年12月29日 08:44:53
5楼
能具体点吗
回复
saymand
2006年12月29日 09:32:56
6楼
70℃阀门安装在排烟系统上,我是没有见过
回复
tanghuaping
2006年12月29日 09:42:45
7楼


我也没见过,排烟系统一般是装280度排烟防火阀的。
我怀疑我在2楼说的话有歧义????
回复