各位高手大家好,我是一位新手,现在碰到一个问题,想与大家一起探讨下,现在很多项目的稳压泵都是装在水泵房的,如果装在水泵房的话,这个稳压泵的功率就应该是大大的提高,假设稳压泵的扬程是30米的,楼高是20米,那么这个稳压泵工作时候的最大扬程只能达到30米。如果稳压泵是装在屋顶的话,由于水箱本身就有一个20米的压力,再加上稳压泵自己的30米压力,所以这个时候最大扬程能够达到50米,不知道这样的解释行不行得通,请各位指教。
各位高手大家好,我是一位新手,现在碰到一个问题,想与大家一起探讨下,现在很多项目的稳压泵都是装在水泵房的,如果装在水泵房的话,这个稳压泵的功率就应该是大大的提高,假设稳压泵的扬程是30米的,楼高是20米,那么这个稳压泵工作时候的最大扬程只能达到30米。如果稳压泵是装在屋顶的话,由于水箱本身就有一个20米的压力,再加上稳压泵自己的30米压力,所以这个时候最大扬程能够达到50米,不知道这样的解释行不行得通,请各位指教。
2楼
1、楼主是哪个系统的稳压?
2、水箱的自然压力和稳压泵的扬程能叠加么(如何设置才能叠加?)
屋顶: 1稳压系统置于屋顶,最好在设备间内。露天设置,至少需要防水型稳压泵、控制箱。长年累月,系统易瘫痪。
2此系统水箱有3根出水管(2个泵吸水管、1个旁通管),然后汇总1根DN80或DN100进管网稳压。
3稳压泵压力须满足最不利点压力。
泵房:1因屋顶无设备间等因素,稳压系统置于泵房,水泵参数提升影响造价不大,集中易于维护保养
2、稳压泵从水池吸水,扬程一般是主泵的1.1--1.2倍,稳压满足最不利点要求
3、稳压泵从屋顶水箱下水管吸水,扬程理论叠加下水管自然压力,但实际貌似压力不叠加(稳压泵形同虚设)
个人以为:稳压泵置于屋顶,取扬程2--4公斤;稳压泵置于泵房,取扬程1.1倍主泵。
回复
3楼
你好,是消火栓系统里的稳压泵。
这个问题从理论上来讲是可以的,但是不知道实际中是不是这样子的,我问了好几个做消防工程的朋友,他们都说装在泵房的话稳压泵的扬程只有泵的设计扬程那么多,但是装有屋顶的话可以加上水箱本身的自然压力。所以这个问题现在有点纠结。
回复
4楼
这个问题让我想起了市政管道上直接抽水的无负压给水系统,貌似有叠压的,你选泵的话,必须扣除市政管道的最低压力值,要不你的泵扬程肯定选大了,由此我感觉,屋顶设置增压泵,水箱出水有静压,水泵出水直接抽取高位水箱的水,这部分势能感觉应该扣除,我只是说个人观点,希望大家能讨论一下
回复