自动喷淋系统的作用面积如何做更合理?
zhouchunjuan
2006年12月26日 15:50:47
只看楼主

在作一个小酒店,四层。喷淋系统的平面已经完成。现在在确定最不利点上出现问题。要确定哪里是最不利点,我打算经过阻力计算比较一下。共画了三个系统,见图,三层左侧为系统1,三层右侧为系统2,四层左侧为系统3。在系统三中,作用面积有15.76*11.00米和12.65*12.65米二个做法。我不知哪种作法更合理。还有就是四层右侧的系统不知该如何确定作用面积。此工程轻级危险考虑,作用面积160平,喷头末端压力0.1mpa.

在作一个小酒店,四层。07656171668dec3acd82.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月26日 17:36:40
2楼
自我感觉这个问题追究的意义不是很大,其实仔细想起来,由于各个不利点的条件不一样,现在很多建筑应该校核多处的水量和水压,但是实际计算中很少有人这样做,手册上面也是比较泛泛的说了一下选取作用面积的步骤,规范上面没有看见多说,所以大家在做的时候随意性也较大。

图我看了,好像是天正画的,没有转换,估计很多人还看不见,两边的面积选取我认为可以多种方法,矩形或是两个矩形相加,都不违反规范要求。
回复
zhouchunjuan
2006年12月26日 18:17:27
3楼
图是天正做的。
看很多书发现按长方形布置,长边平行配水管,对于狭长的建筑不太适用,所以我就拿不准了。如果按图看很多人会觉得三层左侧是最不利的,但作阻力计算发现并不是。现在我四层右侧系统还没做,不好说那个系统最不利,从我做了的三个系统看是四层左侧最不利(按15.76*11.00米算得)。四层右侧我觉得连面积都不好确定。所以请教大家。
回复
zhouchunjuan
2006年12月26日 18:24:44
4楼
作阻力计算还发现每个系统的水量也不同,差别有点大。会差三四个喷头的水量。以前没如此细作过一个喷淋系统,一作发现问题还挺多的。
回复
zhouchunjuan
2006年12月26日 18:36:36
5楼
图没转换过来,就请用天正的同行看看吧。
回复
zhouchunjuan
2006年12月27日 18:44:16
6楼
没人给点建议吗?
回复