新建规第8.4.2条未提到住宅楼要设水泵接合器,是否所有住宅楼都可以不设?
新建规第8.4.2条未提到住宅楼要设水泵接合器,是否所有住宅楼都可以不设?
2楼
别,你最好还是加上,特别是市政单供水,如果水量、水压答不到要求又没有水泵结合器,出了事故责任问题。
再有,消防验收也很难通过。
回复
3楼
超过5层的肯定设,但新的规范没提,真的有点乱,还是加吧,按照老的规范
回复
4楼
怎么能不设呢?出了事情谁负责
回复
5楼
如果还设那新规范为什么把这个去掉了呢?消防验收也要按新规范啊,按规范做会有什么责任。
回复
6楼
个人理解是这样的,新规由于提出了住宅可以设置干式消火栓,由于对干式提出了快速接口,已经起到了水泵接合器的作用。
但在制订水泵接合器这一条文时,却忽略了如果住宅不采用干式,而是湿式的话,忘了在规范中指出,这应该是疏忽所致。
如果住宅采用湿式系统,本人建议还是设上水泵接合器。
回复
7楼
最新的住宅建筑规范规定8层及8层以下的住宅建筑包括一层有商业网点的住宅建筑可以不设置消防系统
这是我06年刚学习的规范 同大家共享