事件背景:A为我方(成套厂家);B为我方直接用户;C施工队;D为系统联调;E为监理;F为最终用户; 送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧; 我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;我方直接用户B单位也不能阻挡送电; 为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)
A为我方(成套厂家);
B为我方直接用户;
C施工队;
D为系统联调;
E为监理;
F为最终用户;
送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧;
我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;
我方直接用户B单位也不能阻挡送电;
为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)