工程施工中造成的设备潜在危害责任谁负??
rush19860418
2012年06月28日 22:56:23
只看楼主

事件背景:A为我方(成套厂家);B为我方直接用户;C施工队;D为系统联调;E为监理;F为最终用户; 送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧; 我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;我方直接用户B单位也不能阻挡送电; 为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)

事件背景:
A为我方(成套厂家);
B为我方直接用户;
C施工队;
D为系统联调;
E为监理;
F为最终用户;
送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧;
我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;
我方直接用户B单位也不能阻挡送电;
为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)

IMG0526A.jpg


IMG0525A.jpg


IMG0523A.jpg

免费打赏
rush19860418
2012年06月28日 23:01:48
2楼
强调一下,送电我们并未参与,是他们强行送电
回复
muyuyao
2012年06月29日 00:00:15
3楼
先别想别的了!!!

尽快让停电处理吧!!!

必须清理干净、变压器试验合格!!!

以免后期出了事故扯不清责任!!!
回复
wztjms
2012年06月30日 18:00:58
4楼
处理完变压器在送电吧,施工、监理是主要责任人
回复
飞扬123
2012年07月02日 08:24:50
5楼
现在都是一群什么人在干活,NND
回复
莫下雨
2012年07月02日 08:52:26
6楼
这都可以,想看烟花啊
回复
heshangpo15
2012年07月02日 09:09:11
7楼
赶快发工作联系单给监理或你的甲方(内容不能写的太明,要隐晦一些,不然没人敢签收),并抄送参建各方,对方要有签收记录;有会议纪要写明也行。主要是备案,待秋后算账。

[ 本帖最后由 heshangpo15 于 2012-7-2 09:18 编辑 ]
回复
wxxlm
2012年07月02日 09:40:07
8楼
无知者无畏,哪来的那么大的胆子
回复
红苹果
2012年07月02日 10:31:40
9楼
胆子是够大,。。

出于负责任的态度,你厂家应该通知甲方及监理方。。
回复
zhaowenliangde
2012年07月02日 11:11:55
10楼
以书面形式通知甲方和监理单位,并要求签字盖章。
回复
xubikai