工程施工中造成的设备潜在危害责任谁负??
rush19860418
2012年06月28日 22:56:23
只看楼主

事件背景:A为我方(成套厂家);B为我方直接用户;C施工队;D为系统联调;E为监理;F为最终用户; 送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧; 我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;我方直接用户B单位也不能阻挡送电; 为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)

事件背景:
A为我方(成套厂家);
B为我方直接用户;
C施工队;
D为系统联调;
E为监理;
F为最终用户;
送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧;
我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;
我方直接用户B单位也不能阻挡送电;
为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)

IMG0526A.jpg


IMG0525A.jpg


IMG0523A.jpg

免费打赏
desparado
2012年07月02日 15:47:54
12楼

留好图片,这是日后证据
回复
nevsaynev1983
2012年07月02日 16:19:42
13楼
首先向上级领导汇报,将事情经过描述清楚,让领导去处理,这个可不是小事情。。。
回复
dylan3940
2012年07月02日 18:07:46
14楼
不管是任何一方,看到这样的情况都该及时反馈制止送电
回复
mhl0220
2012年07月02日 19:35:11
15楼
向上属单位派送工程联系单,内容需要保守点,签收后留档作为日后凭证,你是没有资格决定是否进行送电的.
回复
king5143
2012年07月02日 20:03:13
16楼
学习一下机电工程施工管理就知道了。
回复
原子蛋
2012年07月03日 02:14:33
17楼
很明显,在送电前就应该清理干净,监理是怎么联合验收的
回复
wangaoyu1985
2012年07月03日 08:49:37
18楼
绝缘电阻是0还敢送电。
铁芯上面那些颗粒物是刷胶造成的,胶在空气中裸露时间过长,变质了依然使用!
回复
reefulljack
2012年07月03日 10:42:26
19楼
等放了炮再解决就好解决了。。。。
回复
jangher770
2012年07月03日 17:51:25
20楼
发现这样的问题要提出来,以甲方名义向乙方和监理提出,实现声明严重性 一旦出了问题都逃脱不了责任
回复
逍遥翁
2012年07月03日 22:22:33
21楼
现在的施工队伍,没办法大部分技术、素质都不敢恭维。
回复

相关推荐

APP内打开