事件背景:A为我方(成套厂家);B为我方直接用户;C施工队;D为系统联调;E为监理;F为最终用户; 送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧; 我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;我方直接用户B单位也不能阻挡送电; 为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)

事件背景:
A为我方(成套厂家);
B为我方直接用户;
C施工队;
D为系统联调;
E为监理;
F为最终用户;
送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧;
我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;
我方直接用户B单位也不能阻挡送电;
为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)

IMG0526A.jpg


IMG0525A.jpg


IMG0523A.jpg

免费打赏
aaa8079
2012年07月04日 10:22:04
22楼
无语......
回复
zlj5165
2012年07月04日 10:29:55
23楼
这都敢送电啊,这也太吓人了。
回复
jiangzebin
2012年07月04日 12:41:40
24楼
乱来哦,最基本的底线都没有了!
回复
lingxuct
2012年07月04日 13:00:14
25楼
楼主是变压器厂家或供货商,应该与业主有“供销合同”关系,把你所得到的证据(照片)加上一个“通知函”发给业主,声明:根据施工中发生的情况,严重违反了变压器使用的环境要求和安装要求,发生任何变压器故障,将由业主方(由于管理不到位)负责,供货方不负责,请把货款尽快汇进帐户。

如果业主要后续措施,则需要变压器厂家按出厂试验标准重新做试验,试验费用和由此产生的其他费用,由业主方负责。发生因前面送电已造成变压器损伤,修理费用和由此产生的其他费用,由业主方负责。
回复
zjtyfwr
2012年07月04日 17:18:49
26楼
单位也有类似的情况出现
以书面形式发工作联系通知个单位 让各单位签收、盖章、备案
回复
sdfdzy1998
2012年07月04日 19:33:38
27楼
通知监理及甲方停止使用,如铁芯多点接地变压器长时间运行,发热烧掉。
回复
rush19860418
2012年08月17日 16:39:36
28楼
嗯,您的描述很明确,责任很清晰!谢谢
回复
rush19860418
2012年08月17日 16:43:26
29楼
谢谢大家~对于此问题已经发联系单给我们甲方~并通知相关单位领导~交于领导处理~
回复
fantasyboy1020
2012年08月18日 09:54:23
30楼
这个必须声明容易出现什么重大事故,必须和甲方签订协议,强行送电属于人为破坏。