【求指点】各位看看100T/H生活饮用水工艺流程是否合理
g184835228
g184835228 Lv.3
2012年06月28日 22:02:46
来自于纯水系统
只看楼主

各位帮看看,这个工艺流程是否合理。超滤产水120T/H,其中50吨水流到生活饮用水池,70吨再经过60T/H的反渗透处理,产水流入生活饮用水池与之前流入的50吨超滤产水混合。谢谢 原水→200m3生水箱→超滤给水泵→板式换热器→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→5u保安过滤器→反渗透高压泵→兑水泵 二氧化氯发生器60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。

各位帮看看,这个工艺流程是否合理。超滤产水120T/H,其中50吨水流到生活饮用水池,70吨再经过60T/H的反渗透处理,产水流入生活饮用水池与之前流入的50吨超滤产水混合。谢谢
原水→200m3生水箱→超滤给水泵→板式换热器→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→5u保安过滤器→反渗透高压泵→
兑水泵 二氧化氯发生器
60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。
免费打赏
凌志环保
2012年07月03日 08:20:02
12楼
这个水库水的电导是有些高。一般兑一半不行吧。。。
回复
xuyike1221
2012年07月03日 11:15:48
13楼
这个工艺没有问题的达到目前的生活饮用水标准没有问题的,但是既然做的是生活水,是不能停水的,设备余量要放足,不然到时收钱不好收.
回复
liuxuxian
2012年07月03日 11:59:24
14楼
回复
xiaoxiuwei
2012年07月03日 18:22:34
15楼
一般这种供水系统勾兑水的设计思路是很好的,并且是必须的,
第一:节省投资和运行资本,
第二:你们也不想想RO的产水能长期喝吗?像哇哈哈,康师傅等一元瓶装水,人家那是RO产水后加矿物质。
你个几百吨的项目只能通过勾兑达到矿物质营养标准,难不成还上一套加矿物质装置?那是钱太多了这么搞。

我的设计工艺如下:原水→200m3生水箱→超滤给水泵→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→板式换热器→5u保安过滤器→反渗透高压泵→60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。
甲方水质标注要求了没??你可以调节勾兑比例来实现。有些设备选型范围要注意。
以上言论 仅作参考
回复
湘行天下
2012年07月03日 21:55:44
16楼
个人觉得第一种合理些
回复
高盐废水零排放
2012年07月04日 08:19:25
17楼
超滤,RO统统不要,费钱又费事,

水库水-絮凝沉淀池-澄清池(或一体化净水器)-砂滤-碳滤-纳滤,工艺简单,投资成本低
回复
康源科技
2012年07月04日 15:07:25
18楼
赚钱才是硬道理。可能混合方案甲方提供,RO部分是楼主自己设计的,如果不这样设计,那钱怎么多争赚呢?哎!其实都是这样的,东西越多卖的钱越多 支持您的分析做法。
回复
lutuzhong
2012年10月18日 10:06:08
19楼
生活饮用水之后是否必须加氯消毒、或者用紫外线消毒啊??
回复
lvjianwater
2012年11月11日 20:38:08
20楼
1:1的比例勾兑作生活用水应该是没有什么问题,不过这个水库水预处理还是很重要的,个人觉得一定要做沉淀池加絮凝,水库水四季都不稳定,特别是下雨的时候
回复
yixibaba
2012年11月12日 15:13:34
21楼
个人认为120T有点小,但问题不是太大。
不过生活用水应不需要考虑脱碳,多余,除非你有锅炉用水什么的。
加热这一点也不敢苟同,生活用水嘛。
UF再水库水处理上的应用是最合适的,我自己生产UF,不过要注意药剂的投放。
回复

相关推荐

APP内打开