总图中商铺群水泵接合器该怎么加
qingchao1028
2012年06月28日 16:55:14
只看楼主

商业小区水泵接合器设计问题.我想问你一下,总图中商铺群,水泵接合器该怎么加?单体上只是把消防管引出来,总图上需要一个单体一个吗?单体消防流量按10L/s-15L/s。欢迎大家发言,指教!居住小区遇到类似问题呢?

商业小区水泵接合器设计问题.我想问你一下, 总图中商铺群,水泵接合器该怎么加?单体上只是把消防管引出来,总图上需要一个单体一个吗?单体消防流量按10L/s-15L/s。欢迎大家发言,指教!居住小区遇到类似问题呢?
免费打赏
zl19830211feng
2012年07月02日 10:40:03
2楼
统一设置吧
你系统是一个就统一设置
回复
ycfycp
2012年07月02日 16:23:16
3楼
按照规范在一处设置即可
但是实际工程中,为了方便消防队的,一般会设置多处
回复
wosha4
2012年07月02日 16:38:37
4楼
同意楼上的说法。
按照规范在一处设置即可
但是实际工程中,为了方便消防队的,一般会设置多处
回复
blueice87
2012年07月03日 08:57:44
5楼
最好是按单体进行设计 也有统一设置一个的做法
回复