如何选择变压器容量?
gulangyu
gulangyu Lv.2
2006年12月25日 20:14:43
来自于变压器
只看楼主

虽然有高人给了些许指点,但是我还不是很清楚,为什么工作容量为1900多KW,选两台变压器并列运行时,变压器的容量为1600KVA即可呢?如果有一台变压器坏掉,只有一台变压器时,即便是满负荷运行也不能满足负荷要求啊?有哪位高人给我再详细的解释一下啊,非常感谢

虽然有高人给了些许指点,但是我还不是很清楚,为什么工作容量为1900多KW,选两台变压器并列运行时,变压器的容量为1600KVA即可呢?如果有一台变压器坏掉,只有一台变压器时,即便是满负荷运行也不能满足负荷要求啊?有哪位高人给我再详细的解释一下啊,非常感谢
免费打赏
zyzylz
2006年12月25日 20:39:10
2楼
所有1900kW的负荷级别,是一二类吗,如果是,1600kVA变压器显然小了!若不是,要看你变压器供电的一二类负荷是多少,1台变压器运行时保证0.85左右负荷率即可
回复
ares_rambo
2006年12月25日 20:51:59
3楼
1900KW是有功功率,经过一系列的计算,如:要打需要系数,同时使用系数,无功功率要补偿,
最终的视在功率就小了很多。最终视在功率大概在1200kVA左右。
这时1600KVA变压器的容量也就能满足要求了!

强烈建议你看《工业与民用配电手册》第一章,第三节!

回复
ares_rambo
2007年02月09日 08:10:53
4楼


这是没错。

但一个工厂不是所有设备都是同时开的,所以全厂的总装设功率要乘以一个小于1的同时使用系数。

对于每个设备而言,也不是24小时都开着,所以设备要乘以一个小于1的需要系数。
回复
lijiefu18
2007年02月11日 03:11:04
5楼
又了解了一点...顶
回复
wyh495180
2007年02月23日 07:43:43
6楼
两台并列运行 过载能力要远比一台好的多 再说如果负荷过小 可以解列一台 那样更经济
回复
liruxue001
2008年07月06日 14:59:05
7楼
两台并列运行 过载能力要远比一台好的多 再说如果负荷过小 可以解列一台 那样更经济
回复
liruxue001
2008年07月06日 14:59:18
8楼
引用:
以下是引用x1y1在2007-02-08 22:34:58.0发表的内容:
视在功率不是等于有功功率与无功功率平方和再开根号吗?怎么会比有功功率小呢?
这是没错。

但一个工厂不是所有设备都是同时开的,所以全厂的总装设功率要乘以一个小于1的同时使用系数。

对于每个设备而言,也不是24小时都开着,所以设备要乘以一个小于1的需要系数。
回复