我在做海南三亚的一个度假村空调设计项目,要求挺高的,分为酒店区和别墅区,别墅区中有总统套房,冷负荷指标分别取多少合适啊,初次做,请大家帮忙教教啊,谢谢啊!!!!
我在做海南三亚的一个度假村空调设计项目,要求挺高的,分为酒店区和别墅区,别墅区中有总统套房,冷负荷指标分别取多少合适啊,初次做,请大家帮忙教教啊,谢谢啊!!!!
2楼
是估算指标啊,房间类型有好几种,是要整个建筑的综合估算冷负荷指标,谢谢啦!!
回复
3楼
参考《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调•动力》中表1.3.2-1 冷负荷估算指标(W/m2)
回复
4楼
我找不到那本资料啊,能不能给我个具体的数据啊,谢谢啦
回复
5楼
200到300
回复
6楼
200到300
回复
7楼
酒店区 160-200
别墅区 150-180
回复
8楼
200-300有点大,不经济,同意楼上的
回复
9楼
三亚的气温很高的,我去过多次,建议负荷取高一点,否则如果不够,那就麻烦了,在珠江三角洲还按高值呢
回复
10楼
同意。三亚气温高,还是取高值吧,估算负荷指标取250比较合适,否则设备选小了以后不好再调整了。
回复
11楼
260w/平米
回复