我在做海南三亚的一个度假村空调设计项目,要求挺高的,分为酒店区和别墅区,别墅区中有总统套房,冷负荷指标分别取多少合适啊,初次做,请大家帮忙教教啊,谢谢啊!!!!
我在做海南三亚的一个度假村空调设计项目,要求挺高的,分为酒店区和别墅区,别墅区中有总统套房,冷负荷指标分别取多少合适啊,初次做,请大家帮忙教教啊,谢谢啊!!!!
12楼
还是看老板意见吧,取多了得花钱啊,有人愿意数钱肯定没问题啦!!!!
回复
13楼
这个帖子的回复千奇百怪,把楼主和其他同学弄得太糊涂了!
1)三亚热吗?——其实,三亚的平均气温虽然高,但是夏季极端气温仅仅是36度左右,不但比海口低,更是远远低于内地的火炉城市(重庆、武汉、南昌等地的夏季最高温度经常超过40度)。三亚之所以给游客“热”的感觉,主要是纬度偏南,室外太阳光很晒,湿度大。但是空调设计不是靠感觉,而是要依据多年统计得出的“夏季空调室外计算干球温度、湿球温度、平均温度”这几个数据。三亚的相关数据,可以参照海口的数据,大家查一下就知道,比重庆、长沙、南昌低好几度呢。
2)关于冷负荷指标的问题,回答者一定要指明是按建筑面积还是按空调使用面积来计算,否则肯定会出现混乱的数据。
3)如果按建筑面积来算,根据有关厂商上百个项目的统计,酒店的单位面积制冷量,大多在100-130w/平米,极个别的超过了150w/平米。一般别墅可以按140-180w/平米估算。至于总统套房,想多奢侈都可以,放开手脚做吧。
回复
14楼
同意楼上的,还有新风负荷有没有,会有很大的不同。
回复
15楼
同意13楼的 在三亚的 干球温度就在36度左右~~~~~~~~~```
回复
16楼
250W/M2 左右,楼主自个拿主张吧。这东西设计手册上都有,不过一般都比较小,若按设计手册上的的选,建议单位冷量*修正系数。
回复
17楼
取大点好点哦
取小了效果(冷)不好就麻烦了
回复
18楼
其实酒店的看是什么用途是客房还是餐厅,如是客房100就可以了,如果是餐厅那就要另当别论了,可以用200来考虑了一般应该按照实际的空调面积来测算
回复
19楼
就是呀,自己算一下吧.总统套房与酒店的指标应该不一样,特别是酒店中餐厅,按建筑面积算,250W/平米以上;而总统套房最好还是算一下吧,系统形式得好好设计一下.
回复
20楼
同意10楼见点,海南天气热,取高一点好。
回复
21楼
同意13楼!
但需要注意的是,尽管室外计算温度并不高,但日照强度大,如果是玻璃幕墙,应注意透射负荷大!
回复