冷负荷指标取多少合适啊?谢谢!!!!
chen_2005282
2006年12月25日 11:23:03
来自于中央空调
只看楼主

我在做海南三亚的一个度假村空调设计项目,要求挺高的,分为酒店区和别墅区,别墅区中有总统套房,冷负荷指标分别取多少合适啊,初次做,请大家帮忙教教啊,谢谢啊!!!!

我在做海南三亚的一个度假村空调设计项目,要求挺高的,分为酒店区和别墅区,别墅区中有总统套房,冷负荷指标分别取多少合适啊,初次做,请大家帮忙教教啊,谢谢啊!!!!
免费打赏
qfsmy
2006年12月27日 08:41:43
22楼
站在为你自己负责和为业主负责的角度 还是先算一下比较稳妥 不然自己心里都没谱 总会担心自己做的东西行不行
回复
hxd19811001
2006年12月27日 10:08:32
23楼
现在很多别墅都用大片的玻璃幕墙,太阳辐射很大,建议根据实际情况选择。也可以用软件来算啊,很快的。
回复
弗兰克1
2006年12月27日 11:30:16
24楼
还是老老实实计算为好,个人觉得。
回复
rrx9401
2006年12月27日 15:56:16
25楼
刚开始设计还是用手亲自算一下比较好,我现在交上的图每一套都要设计说明书,刚开始我心里还骂主任呢,后来才发现,不同的朝向,不同的材料负荷可以差的很多,有时负荷会有120w/m2,考虑位置的不同建议你客房180w/m2,餐厅220w/m2,总统套间200w/m2。
回复
yinbilin@co163
2006年12月27日 20:03:05
26楼
那是的
回复
dgjimms
2006年12月27日 21:54:03
27楼
请问各路高手,这估算指标含新风处理所须的冷量吗?
回复
yandongmusic77
2006年12月29日 15:09:04
28楼
真的非常希望有人给出一个权威的数据  最好是全国各个城市的概算负荷指标
回复
tanghuaping
2006年12月29日 17:29:40
29楼


如果要做新风的话就应该考虑进去!!!
回复

相关推荐