水源是千岛湖水库的水规模5000吨/天水质外观清澈透明,测量如下:PH值 8.85高锰酸盐指数 2.16硬度 42.04氟化物 0.12硝酸盐氮 0.84氨氮 0.04砷 <0.007六价格 <0.004总汞(Ug/l) <0.05总镉(Ug/l) 0.06总铅(Ug/l) 0.5细菌总数(个/l) 17000总大肠杆菌(个/l) 500粪大肠菌群(个/l) 500
水源是千岛湖水库的水
规模5000吨/天
水质外观清澈透明,测量如下:
PH值 8.85
高锰酸盐指数 2.16
硬度 42.04
氟化物 0.12
硝酸盐氮 0.84
氨氮 0.04
砷 <0.007
六价格 <0.004
总汞(Ug/l) <0.05
总镉(Ug/l) 0.06
总铅(Ug/l) 0.5
细菌总数(个/l) 17000
总大肠杆菌(个/l) 500
粪大肠菌群(个/l) 500
初步考虑工艺:
取水泵房(进水管道加药)---->斜管沉淀池---->无阀滤池---->加氯----->泵房---->高位清水池
想请教一下高手,这个水质是否有必要设斜管沉淀池,还有混凝剂选哪一种比较好,谢谢了!!^_^
2楼
直接杀军过滤+消毒就得
回复
3楼
取水泵房---->混合---->混凝---->过滤---->消毒---->清水池---->二级泵房
水质里面怎么没有浊度指标?较好的水库水如上的直接过滤工艺就行了。
回复
4楼
谢谢楼上二位大侠,业主提供的资料没浊度,实地参观了一下,水质真的很不错,和矿泉水差不多了,这样不用沉淀了,给预留个沉淀池的位置好了。
回复
5楼
用
回复
6楼
我有一种过滤器,你这个水量选两台直径1700,出力250T/H的过滤设备就可以,不用斜版沉淀和沉淀池,工艺
取水泵房---->混凝---->过滤---->消毒---->清水池---->二级泵房
足以!有兴趣联系我13601106857
回复
7楼
我想应该考虑到有水质发生变差的情况
所以传统工艺的安全性要高一点
以上仅为个人观点
回复
8楼
可以考虑,用生态砾石`~~~~`
提升泵--------生态砾石--------出水井。
本工艺主要特点是运行费用低,对于湖水这种大水量水处理工程比较适合。
回复
9楼
取水泵房(进水管道加药)---->澄清池---->加氯----->清水池----->二级泵房---->高位清水池
回复
10楼
取水泵房(进水管道加药)---->澄清池---->加氯----->清水池----->二级泵房---->高位清水池
回复
11楼
水库水应属地表水,预计在雨季和蓄水期其水质会有较大变化,而且虽然目测很清澈,但有机物,微生物,藻类等水生物含量不会太低,因此,还是应该考虑沉淀和加强过滤。
回复