新做的箱子里面装的漏电开关,在家试的好好的 到工地后他们说合闸后过一会就跳 请大家分析下怎么回事?现在排除电流大,因为他们测过电焊机电流不超过35A
新做的箱子里面装的漏电开关,在家试的好好的 到工地后他们说合闸后过一会就跳 请大家分析下怎么回事?现在排除电流大,因为他们测过电焊机电流不超过35A
2楼
请同行师傅们帮帮忙 谢谢
回复
3楼
问题没有描述清楚,无法回答。
回复
4楼
用空开试试
回复
5楼
1.看下漏电开关有没有发热,有的话将出线紧固
2.将漏电开关的漏电功能关闭,再看下情况
回复
6楼
电焊机不能用漏电开关,只能用D型断路器
回复
7楼
50A漏电开关通过35A以下电流老跳的原因:(可能是)
1、下面电焊机存在漏电现象;
2、开关下接线接触不良,接线处发热,热量影响到开关内的过热保护元件而跳闸;
(包括焊机电源线用铝线,接在开关下的铜接线端上发热)
3、焊机内有控制回路用220V(另一端接在外壳的PE线上)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-23 11:12 编辑 ]
回复
8楼
焊机一般是两相的吧。是否电流不平衡?
回复