气水比算法
lanrenyan
lanrenyan Lv.2
2004年08月03日 12:05:11
只看楼主

我想问一下水处理中的气水比到底怎么算,若按书上给的公式算,和实际的相差很大。请同仁们帮帮忙,这个问提已经困扰我很长时间了。拜托!

我想问一下水处理中的气水比到底怎么算,若按书上给的公式算,和实际的相差很大。请同仁们帮帮忙,这个问提已经困扰我很长时间了。拜托!
免费打赏
lanrenyan
2004年08月05日 10:36:29
2楼
各位给点意见呀
回复
污水
2004年08月06日 14:22:24
3楼
你说的是接触氧化法吧?个人觉得按气水比计算供氧量不科学(过大的情况多见),实际好氧量与生物需氧量、曝气方式、深度等有关,可惜至今对此没有一个权威的说法,盼!
回复
realdean
2004年08月06日 15:18:14
4楼
注册设备公用工程师考试复习题上的标准是去处每千克BOD需要40~80立方米的空气!
回复
hyz7773
2004年08月06日 15:23:49
5楼
气水比也只是为了保持水中的一个含氧量而已,具体的计算和实际还是有差别,就不同的季节同一气水比所产生的效果也不同,我研究生期间实验做的是曝气生物滤池(其实和生物接触氧化法相近),在好氧区保持2以上的含氧量在不同的季节天气下气水比是不同的,建议在实际中设计的稍微高些,应用时可以调试到最佳状态!!!!
回复
ryg
2004年08月06日 15:26:18
6楼
计算祛除1kgBOD需要多少氧,转化为实际空气量(去掉反硝化的氧量),污泥停留时间可以考虑无限长,按此计算很接近实际。此算法我已在一10000吨/天的城市午睡处理厂应用。
回复
yoyo20020324222
2006年12月18日 09:47:31
7楼
那个15:1的算法是怎样出来的?
回复

相关推荐