52楼
不可能用挖掘机破桩头的,基本都是人工破桩,挖掘机破除的可能性几乎为零,挖掘机是在转移桩头
回复
jnlee3158
2012年07月03日 15:35:06
53楼
钻孔灌注桩浪费是很难控制的,成孔大都是泥浆护壁,成孔孔径可控性较差,有可能出现超方现象,再就是为了保证桩头的质量,只能把浮浆控制的多一些,在计算砼用量的时候加乘的系数一般也到了1.2左右,这种桩基处理方式就这特点,没办法。
回复
jnlee3158
2012年07月03日 15:39:38
54楼
保证桩头是合格的,水下灌注桩灌注的时候有一部分混凝土和泥浆是会混浆的,强度就不够了,多灌一些是为了把浮浆翻出来。
回复
djjgz520
2012年07月03日 21:50:27
55楼
回复
danshenxishuai
2012年07月15日 21:22:20
56楼
是不是还没挖到坑底就开始打桩了? 挖桩间土费用就高了。。
回复
zhonghaihong.liu
2012年07月22日 17:43:48
57楼
这应该是灌注桩吧!
回复
zhangjianfa123
2012年08月21日 20:31:00
58楼
应该是冲孔桩吧
回复
qiqi1204
2012年12月22日 16:09:41
59楼
受教了,非常感谢!
回复
liyukun07
2012年12月23日 20:15:08
60楼
应该是CFG桩吧,这个要求超灌0.5m,好像还要求大于1.1的充盈系数。
回复
zyb15023265759
2012年12月28日 11:23:09
61楼
感觉是桩的成形没有控制好,桩顶标高也没有控制好导致开挖桩体超长很多有点浪费了,桩体钢筋严重弯曲扭折,问题很多。