【分享】地下二层开始到结束续
yu270472686
2012年06月26日 15:14:32
只看楼主
土方开挖至设计标高.jpg 破桩未能与土方同步,挖机进去扒破完的桩头.jpg

土方开挖至设计标高.jpg


破桩未能与土方同步,挖机进去扒破完的桩头.jpg

免费打赏
老侠
2012年12月28日 13:14:30
62楼
超灌得太多了,这无疑增加成本
回复
liuxingliuxing19
2012年12月28日 15:56:22
63楼
不错,长见识了谢谢分享!
回复
迈修骑士
2012年12月28日 19:45:54
64楼
超灌高度也太多了吧,机械破桩头质量控制不到位!
回复
迈修骑士
2012年12月28日 19:47:22
65楼
超灌是规范要求,但是是500到1000MM没这么多的
回复
黑木黑木
2012年12月29日 09:52:38
66楼
这桩头也太大了,浪费很严重。又不是在冬季施工,确实有点费解啊。
回复
hainingabcd
2012年12月29日 10:27:17
67楼
混凝土钻孔灌注桩
回复
hainingabcd
2012年12月29日 10:29:43
68楼
理论方量浇筑时 会因为孔坍塌 沉底 缩颈导致钢笼上浮 你按设计规定留800mm超灌 实际会超出这个许多,因为上面一层都是浮浆 这个其实是正常现象
回复
我本平凡
2012年12月29日 11:16:16
69楼
回复
mt19860912
2012年12月29日 11:18:02
70楼
破桩头采用挖机,太野蛮施工;
混凝土超灌,严重的浪费;
现场管理混乱
回复
zxw627527
2012年12月29日 15:27:18
71楼
这是水泥灌注桩,一般情况下一次开挖挖不到位,还要二次开挖。在开挖的过程中一次尽量不要挖到桩,避免把桩挖断。然后二次开挖。