请高手解释,三相四线电表为何反转?
gongwanni
gongwanni Lv.7
2006年12月23日 16:55:29
只看楼主

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
免费打赏
w46
2006年12月25日 11:44:29
12楼
怪事哦
回复
guoyong1980
2006年12月25日 13:26:50
13楼
这就是为什么电业局在总容量不大的三相电路上禁止安装三相电力表 而是装设三个单相电能表的原因了!
回复
w46
2006年12月25日 13:33:45
14楼

装设三个单相表,如果接单相380v电焊机的话,一定有一只表倒转的。
回复
gongwanni
2006年12月25日 15:28:31
15楼


是的,但反转的比正转的慢很多,计量应该是正确的。
回复
gongwanni
2006年12月25日 15:30:49
16楼


哈哈,怎么接都是“正相序的其中连续的2相”!AB、BC、CA
回复
snow_119
2006年12月25日 23:23:01
17楼
向你这么说,三相四线电表就没法计量380V单相感性负载了哟,我在实际工作中都没发现这样的现象。。奇怪。回去好好分析下。。
回复
hanjianwei83
2007年05月10日 10:49:33
18楼
开始时是正转,过几天就反转。把线倒过后正传,几天后又反转,。哪位高手帮我解决一下!谢谢
回复
lnfd
2007年05月10日 11:00:48
19楼
欠学,按道理是不会的。
回复
hubeixp
2007年05月10日 16:04:56
20楼
我也没想通
回复
yuzhousunny
2007年05月10日 16:36:37
21楼
先搞明白两个问题
1、是不是表计本身的“负潜动”?
2、是直入式还是互感器式?
然后才能分析。呵呵
回复

相关推荐

APP内打开