请高手解释,三相四线电表为何反转?
gongwanni
gongwanni Lv.7
2006年12月23日 16:55:29
只看楼主

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
免费打赏
chenyoude9927
2007年05月11日 17:02:04
22楼
关注中............
回复
gongwanni
2007年05月11日 18:55:48
23楼

详细考查没有,是不是低功率因素负载,另外是不是两相负载?
回复
xx_691214
2007年05月11日 21:31:33
24楼
三相四线电表在接线正确的情况下,只有用两相(380V)电焊机时,才出现此现象----电焊机空载时表反转,加载时表正转.当用三个单相表计量时,也出现此现象----电焊机空载时只有一块表反转,加载时表比空载时反转的更快,但另一块正转(用任意两相都如此).正转字数-反转字数=正数!!此现象非常正常,不违法!!原因:功率因数在做怪.当电焊机的功率因数大于0.5时,表正转,等于0.5时,表不转,小于0.5时,表反转.表计量是正确的!!!
回复
gongwanni
2007年05月12日 11:06:56
25楼

不对,实际运行时不是你说的“电焊机空载时表反转,加载时表正转”而是电焊机空载时表反转,加载时表更快反转!
回复
sunxiaohong66
2007年05月16日 17:43:50
26楼
用三只单相电能表低功率因数时其中一只会出现反转,但采用三相四线电能表时,表盘的转动指示的是迭加的三相负荷功率,正确接线情况下,不应该出现倒转。换表实验一下,会不会是表的问题。
回复
gongwanni
2007年05月16日 18:13:39
27楼

换表实验过,还是有反转,从理论上分析不通。
回复
hellohello11
2007年05月20日 10:29:25
28楼
跟功率因数有关。
回复
hubeixp
2007年05月20日 12:42:45
29楼
顶一下
回复
bh-lht
2007年05月21日 10:03:03
30楼
太好了,3人行必有吾师
回复
xmlhg66
2007年06月11日 06:58:24
31楼
我遇到刚启动同步电机时反转,但调整好功率因数后就正转了.
回复

相关推荐

APP内打开