请高手解释,三相四线电表为何反转?
gongwanni
gongwanni Lv.7
2006年12月23日 16:55:29
只看楼主

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
免费打赏
appleyang528
2006年12月23日 16:59:50
2楼
向量图分析吧,我也疑惑过,等高人来!
回复
首席技术官
2006年12月23日 17:16:34
3楼
是不是3相不平衡导致零线带电流,最终磁场发生变化了呢
回复
lch999
2006年12月24日 13:01:01
4楼
书读得少,我也不知为什么电表会反转.是不是跟电机反转一个道理?
请各位大侠告知,谢谢
回复
snow_119
2006年12月24日 17:13:35
5楼
你的电表进了N线了吗?
回复
gongwanni
2006年12月24日 21:34:57
6楼

零线没有电流。
就是电焊机接AB、BC、CA中的有一种接法反转,而且是工作时反转的也快。
用三只单相表计量也有反转的。

进了的
回复
w46
2006年12月25日 08:52:41
7楼
三个单相表其中的某一个会翻转,三相四线表也会翻转?
回复
gongwanni
2006年12月25日 09:20:16
8楼

对,三相中接两相线,仅有一种接法会反转。
回复
w46
2006年12月25日 10:35:30
9楼
你确定是三相四线而不是三相三线?
回复
gongwanni
2006年12月25日 10:49:09
10楼

是的,确定。
而且不是一只表有这种情况。
回复
首席技术官
2006年12月25日 11:40:30
11楼
如果接的这两相是正相序的其中连续的2相会怎么样呢,我没有实践过
回复