三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
2楼
向量图分析吧,我也疑惑过,等高人来!
回复
3楼
是不是3相不平衡导致零线带电流,最终磁场发生变化了呢
回复
4楼
书读得少,我也不知为什么电表会反转.是不是跟电机反转一个道理?
请各位大侠告知,谢谢
回复
5楼
你的电表进了N线了吗?
回复
6楼
零线没有电流。
就是电焊机接AB、BC、CA中的有一种接法反转,而且是工作时反转的也快。
用三只单相表计量也有反转的。
进了的
回复
7楼
三个单相表其中的某一个会翻转,三相四线表也会翻转?
回复
8楼
对,三相中接两相线,仅有一种接法会反转。
回复
9楼
你确定是三相四线而不是三相三线?
回复
10楼
是的,确定。
而且不是一只表有这种情况。
回复
11楼
如果接的这两相是正相序的其中连续的2相会怎么样呢,我没有实践过
回复