马上要交工验收的消防工程(消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、防火卷帘系统、火灾自动报警系统),不知道申报表填写是否合适请高手赐教)松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表工程名称 松山湖中心区人防地下室工程 消防审核文号 东 公 消 审 字工程地点 东莞市松山湖科技产业园区中心区 【2004】松 30 号单位类别 单 位 名 称 联系人 联系电话(手机)建设单位 东莞松山湖科技产业园区管理委员会(盖章)

马上要交工验收的消防工程(消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、防火卷帘系统、火灾自动报警系统),不知道申报表填写是否合适请高手赐教)
松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表
工程名称 松山湖中心区人防地下室工程 消防审
核文号 东 公 消 审 字
工程地点 东莞市松山湖科技产业园区中心区 【2004】松 30 号
单位类别 单 位 名 称 联系人 联系电话(手机)
建设单位 东莞松山湖科技产业园区管理委员会(盖章)
总承包单位 中国建筑第四工程局第六建筑工程公司(盖章) 吴建庭
工程类别 Ⅱ类 水源 双水源 电源情况 双电源
工程性质 人防 市政输水管数量(条) 二 市政输水管
管径(mm) DN150
总投资(万元) 3858 消防投资(万元) 210
消防工程 安装单位 资质等级 签发人员
室内消火栓系统 深圳市新天泽消防工程有限公司 壹
自动喷水(泡沫)灭火系统 深圳市新天泽消防工程有限公司 壹
气体灭火系统
火灾自动报警系统 深圳市新天泽消防工程有限公司 壹
机械防排烟系统 深圳市新天泽消防工程有限公司 壹
防火涂料工程
其他




统 部位 防烟楼梯间 前室及合用前室 避难层
状况 □自然□机械□无 □自然□机械□无 □自然□机械□无
部位 房间 走道 中庭 地下车库
状况 □自然□机械□无 □自然□机械□无 □自然□机械□无 □自然□机械□无
空调系统 □有风管的空调系统□无风管的空调系统
建筑楼层分布 使用功能及楼层功能区域面积(m2)
地下室 第一防护单元1890㎡
地下室 第二防护单元1971㎡
地下室 第三防护单元1769㎡
地下室 第四防护单元1887㎡
地下室 第五防护单元1570㎡
地下室 第六防护单元2514㎡
地下室 第七防护单元2210㎡

松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表
附表(1)
建筑物
名称 结构
类型 建筑物
使用性质 建筑高度分类 层数 高度(m) 建筑面积(m2) 数量
地上 地下 地上 地下 地上 地下
人防地下室 框架结构 Ⅰ类汽车库 1 4.8m 15037㎡ 1

















松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表
附表(2)存储物
存储物
名称 存储物
性质 储罐
材质 储罐
压力 储罐
类型 储罐直径
(m) 单罐容积
(m3) 高度(m) 数量
地上 地下


















松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表
附表(3)
□消防给水系统 消防水池容量(m3) 屋顶水箱容量(m3) 室外消火栓
数量(个) 室外环网管径(mm)
市政给水 300
□室内消火栓系统 消火栓数量 消火栓泵 稳压泵 水




(个) 减压阀 竖


径(mm)
单出口 双出口 消防软管卷盘
(个) 数

(台) 流
量(l/s) 扬
程(m) 数

(台) 流量(l/s) 扬
程(m) 数量
(套) 竖向分区数
43 2 15 61 2
□自动喷水灭火系统 报警阀数
(个) 水流指示器数个 喷头数
(个) 喷淋泵 稳压泵 水




(个) 减压阀 干



(mm)


(台) 流
量(l/s) 扬
程(m) 数

(台) 流量(l/s) 扬程(m) 数量 竖向分区数
7 7 1710 2 30 61 2
系统形式
(复选) 1、湿式□2、干式□3、预作用□4、重复启闭预作用□5、雨淋□6、水幕□
7、泡沫喷淋□8、水喷雾□9、其他□
□气体灭火系统 药剂种类 保护
部位
容积 单元(m3)
单元(m3)
单元(m3)
灭火形式
系统形式
产品名称 数量 产品名称 数量
喷头 瓶头阀
分配阀 储罐
□其他灭火系统 系统名称 用量(KG) 系统方式
泡沫灭火系统
干粉灭火系统
其他


松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表
附表(4)
施工单位承揽工程范围(内容):室内外消火栓系统、自动喷水系统、火灾自动报警系统、防火卷帘及防排烟系统的安装调试
施工单位自查意见:
本单位承揽的工程已按设计施工完毕,经自查,符合规定质量要求。

法定代表人或单位负责人签名、单位盖法人章
年 月 日
设计(监理)单位检查意见:
经检查,此工程已按标准或消防部门的审核意见施工完毕,质量符合规定要求。

法定代表人或单位负责人签名、单位盖法人章
年 月 日
建设单位自查、确认意见:
经检查、确认,本工程已按标准或消防部门的审核意见施工完毕,质量符合规定要求。

法定代表人或单位负责人签名、单位盖法人章
年 月 日
注:此表可复印,一表只能由一家施工单位填写。

松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表
(附表5)








统 产品名称 产品型号 生产厂家 数量
报警控制器 EST-3 美国爱德华 台 壹
联动控制设备 HST8009 美国爱德华 台 壹


器 手动报警按钮 智慧型SIGI-271 50套
点型
(复选) □感烟探测器□感温探测器□火焰探测器
□可燃气体探测器□其他
线型
(复选) □红外光束探测器□缆式感温探测器
□空气管式探测器□其他




制 项目 有无状况 项目 有无状况
防火卷帘 □有□无 常开防火门 □有□无
消防泵 □有□无 喷淋泵 □有□无
防烟风机 □有□无 排烟风机 □有□无
应急广播 □有□无 警报装置 □有□无
消防电梯 □有□无 一般电梯 □有□无
空调系统 □有□无 其他系统 □有□无






统 部位 风量(m3/h)











统 部位 风量(m3/h)
地下室 配电房 14870
地下室 一、二单元 48200 48200
地下室 三单元 40000
地下室 四、五单元 48200 40000
地下室 六、七单元 61000 52000

免费打赏