室外消防泵设与不设的问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年12月23日 12:25:39
只看楼主

当生产、生活用水量达到最大,市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求时,应设室外消防水泵。可怎么才能知道生产、生活用水量最大时,市政给水管网能不能满足室外消火栓的要求呢?我看过一些工程,市政提供0.4MPa的压力,室外消火栓用水量25L/S;生活给水采取由市政给水管道引入一根DN100的进水管的直供方式,生活用水量11L/S,需用压力0.4MPa。也没有说明为什么市政满足不了室外消防管网0.1MPa的要求而采取在泵房设了两台室外消火栓水泵。对此不解,如何才能确切知道一个工程的室外消火栓是应该由市政提供压力水量还是应该由专设的消防泵提供呢?

2006年12月24日 11:27:14
2楼
一般在市政里面,室外加压少见,但是不排除有的地方消防局不懂装懂,胡乱要求的情况。
一般在工业上面,由于采用水源情况可能比较特殊(不是由市政直接供水),会采用工业区内统一室内室外加压(一般厂房建筑高度不高),统一加压没有压力浪费过大的情况。
回复
kc900@co163
2006年12月24日 16:18:12
3楼
斑竹的工业厂房做法和我一样啊。区域临时高压系统加稳压泵,增加稳压泵后提高了安全度,还可以取消消火栓按钮,节约了造价,就是电气省力了。
回复
cmsgdarch
2006年12月25日 22:35:22
4楼
在山区市镇,会碰到市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求,此时应设室外消防水泵。并储存室外消火栓用水。
回复
hahaxiao1978
2006年12月26日 15:43:34
5楼
能否同时满足生产用水和室外消防用水是要看市政条件的(市政给水管径),此条件也并不是要求满足最不利情况。第一:发生火灾,没有消防电源的设备通通被关闭,与消防同时刻用水的设备会很少;第二:当市政不能同时满足时,可以分开管网设计,消防的单独从市政管道引入,此种方法也比较常见。
回复