三台变压器中性线问题?
zhaobing25899
2006年12月22日 20:25:11
来自于变压器
只看楼主

有三台35kv/400v电力变压器,功率各是1000KVA.1000KVA.315KVA,三台变压器中性点各是接地后.请各位分析三台变压器中性线是否能相互连接在一起吗?

有三台35kv/400v电力变压器,功率各是1000KVA.1000KVA.315KVA,三台变压器中性点各是接地后.请各位分析三台变压器中性线是否能相互连接在一起吗?
免费打赏
首席技术官
2006年12月23日 14:59:30
2楼
不能,与系统的保护措施有关系
回复
gongwanni
2006年12月23日 15:26:56
3楼

可以,但出现故障可检修时要注意安全,中心点的电位偏移会使共用的中性线对地有一定电压 。
另外,漏电保护可能会失灵和误动作的。
回复
zhaobing25899
2006年12月23日 17:33:49
4楼
多谢
回复
panshuoguang
2006年12月24日 08:25:00
5楼

同意说法!
回复
panshuoguang
2006年12月24日 08:26:01
6楼

同意说法!
回复

相关推荐