今天在群上有朋友提了个问题厨房排烟风道出上人屋面的高度是多少,有人说没有具体要求,有人说超过250就可以,也有人说必需2.2m以上,而且要有防风罩。请问各位,谁能确定这个高度,并说出依据,谢了先。
今天在群上有朋友提了个问题
厨房排烟风道出上人屋面的高度是多少,有人说没有具体要求,有人说超过250就可以,也有人说必需2.2m以上,而且要有防风罩。
请问各位,谁能确定这个高度,并说出依据,谢了先。
2楼
经过油烟净化的排风应该没有要求吧,烟气经过风井后经过油烟净化后排出
回复
3楼
俺不知道,坐下来听大家讲,正想知道这个问题呢!关注中.............
回复
4楼
没有明确规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
没有明文规定吗?
还有一问,如果出屋面,风荷载怎么计算。
回复
6楼
个人认为:上人屋面还是要有高度吧,最好2米以上,防风。因为上人屋面的排水透气管还要求2.2米呢,排油烟还有温度更应该高,以免烫伤人。
回复
7楼
当然有规定的,超出楼顶1500mm以上,并加风帽装置,详情请参照陆耀庆编的<实用供热空调设计手册>
回复
8楼
分散除尘系统穿出屋面的排风管一般高出屋面1.5米,当排风管影响临近建筑物时,应视具体情况适当加高.
集中除尘系统的烟囱高度应按照大气扩散落地浓度确定,并符合<<工程"三废"排放标准>>的要求.
是否可以参考一下
回复
9楼
油烟净化的东西经过油烟净化器后就只是热空气了,目前没有任何一本规范说明高度排放的问题吧
只能参考,而且如果高出建筑屋面1500或2000,建筑专业的也不干啊,多影响人家的建筑效果
因此我认为经过净化的热空气应该可以直接排放
回复
10楼
关注
回复
11楼
我也遇到相同问题了。大虾们帮帮忙呀
回复