建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。目前施工状况:1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。我方建议浇一遍水,增加砖块强度,施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。我方建议打入拉筋做腰梁。施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁3:门头板使用的是木制门头板我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。
建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。
目前施工状况:
1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。
我方建议浇一遍水,增加砖块强度,
施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度
2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。
我方建议打入拉筋做腰梁。
施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁
3:门头板使用的是木制门头板
我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。
施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。
抹灰时加钢网,就不会脱落。
4:砌砖时,灰缝存在透明缝,灰缝抹灰不均匀。
我方建议灰缝要均匀不要留透明缝,施工方仍未采纳,理由是不影响施工质量。
我是搞室内装修的,对于土建上面不是很了解,以上问题。我是采纳施工方意见呢,还是维持我方意见。
22楼
砌块粘合剂的厚度最多只有4mm,应该看不出透明缝吧,不过砌块上面的灰尘还是要清除的,是不是承重墙与加圈梁没关系,超过4m就应该加,否则影响墙体的稳定。
回复
23楼
不过,学习过了,以后借鉴一下。
回复
24楼
支持沙发回复意见。后三条大家都没有异议,就是第一条加气块是否浇水的问题,板凳的意见还是对的 加气专用砂浆本身具有高保水性,不用担心被砌块吸走水分,浇水那套工序是用普通砂浆的做法,而且即使浇完水,普通砂浆的水分也会被吸走的,所以浇水其实意义不大,而且加气块含水率增大后,不利于其保温性能。最好的是用专用砂浆粘接砌筑,采用薄灰缝
回复
25楼
学习了。。。。。。
回复
26楼
同意一楼的意见,个人觉得加气混凝土砌块砌筑的时候不适宜浇水,书本上说是适量浇水。并且在抹灰的时候同样不太适合大量浇水。
回复
27楼
你所说的工艺对于成本都是有增加的,故领导不愿意采纳而已,二三条实施可以的!
回复
28楼
回复
29楼
现在的设计做什么去了,你刚才说的这些在图纸(建施图)上没有说明吗,如果没有说明,那总有引用的规范和图集吧。如果都没有,那设计图纸就有问题。现在的国家规范有很多,且很多与现场的施工实际不一样,都需要设计修改和明确的。你说的这一些都是常见的,且规范上都有说明,关键是设计是否有要求或是采用那本规范。
可现在很多时候,设计真的无法说。施工单位按照图纸施工,可很多图纸都不明确,施工起来很困难,很多时候都是凭施工单位的经验在做,很多时候本是设计的工作,但这样就出现了很多的看法了。设计在设计图纸时,只要不违反国家强制的条文和规定,都是可以确定的,可他不明确,甚至不选择相应的参考做法(图集规范);又或是简单的引用图集规范,满张图纸都是引用规范,可建筑上的施工工艺发展很快,很多都过时了,或是有冲突的,很多时候,不去考虑引用规范时的条件。让施工单位施工起来很头大。
现在的监理又很多是没有经验的,建筑上也存在外行指导内行的情况,你明明做的很好,可是一个人站出来,说该怎么做,怎么做,头大了。我想起了前面有人说过的话,大意是“设计水平差,施工单位牛,结果救了业主一命;设计牛,施工单位差,结果是业主有风险;设计水平差,施工单位施工水平差,结果是业主就等着睡吧”