建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。目前施工状况:1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。我方建议浇一遍水,增加砖块强度,施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。我方建议打入拉筋做腰梁。施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁3:门头板使用的是木制门头板我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。
建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。
目前施工状况:
1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。
我方建议浇一遍水,增加砖块强度,
施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度
2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。
我方建议打入拉筋做腰梁。
施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁
3:门头板使用的是木制门头板
我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。
施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。
抹灰时加钢网,就不会脱落。
4:砌砖时,灰缝存在透明缝,灰缝抹灰不均匀。
我方建议灰缝要均匀不要留透明缝,施工方仍未采纳,理由是不影响施工质量。
我是搞室内装修的,对于土建上面不是很了解,以上问题。我是采纳施工方意见呢,还是维持我方意见。
2楼
1、施工单位有道理
2、圈梁和承重墙与否无关,需要加
3、建议用混凝土的,木质的对防火等都不利
4、出现透明缝就是质量问题,必须采取措施或者返工处理
回复
3楼
1 加气块在使用前应在其接触面适量撒水,专用砂浆可以灰缝薄一点!
2 墙高大于4米必须在墙高中部加水平系梁,这关系到墙的稳定性。我可是见过在砌筑过程中,砌筑还没完工但墙体较高,迎风面失稳倒塌了,就差一米就砸死旁边的壮工!
这个水平系梁在结施说明上应该给出了详图。我们这是200*200,4根10,6@200.。这应该是预埋和外露搭接都是35d,不过实际都是后植入的。
3 建议使用水泥板,啥没时间,那我们怎么有时间。。。
4 砌筑灰缝横平竖直,灰缝宽度和厚度要符合规范,严禁出现通缝,亮缝,假缝。
回复
4楼
这监理和甲方都应该出面制止!
回复
5楼
什么牛逼施工方啊。。。都是错的
回复
6楼
1、建议在砌筑的前一天进行浇水!不将加气砖湿润砌筑,砌筑砂浆的水分一下子就被吸光了,影响强度。
其他四条大伙们都说了
回复
7楼
维持我方意见。
回复
8楼
看一下具体的施工技术标准,谁的意见符合技术标准就按照谁的来施工,这没有可以解释的问题。
回复
9楼
支持板凳的说法
回复
10楼
首先请问你是业主还是监理?或者是总包?胶粘剂没用过,我们用的是砂浆,超过四米必须的加圈梁的,这主要是为了增加墙体的整体性。加气块砌筑前,最好是洒水湿润。
回复
11楼
看一下具体的施工技术标准,谁的意见符合技术标准就按照谁的来施工,这没有可以解释的问题。
回复