新版防雷规范6.1.2条疑问
苏格兰勇士
2012年06月25日 14:45:02
只看楼主

最新版的防雷规范GB50057-2010第6.1.2条,当电源采用TN系统时,建筑物内必须采用TN-S系统,这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则这些电流会干扰正常运行的用电设备。本条为强制条文。这个意思是不是 只要是采用TN系统,那么就必须采用TN-S系统呢?那TN-C和TN-C-S系统还可以用么?

最新版的防雷规范GB50057-2010第6.1.2条,当电源采用TN系统时,建筑物内必须采用TN-S系统,这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则这些电流会干扰正常运行的用电设备。本条为强制条文。

这个意思是不是 只要是采用TN系统,那么就必须采用TN-S系统呢?
那TN-C和TN-C-S系统还可以用么?
免费打赏
qsy0
2012年06月25日 14:56:06
2楼
雷规写得很明确了,只能采用TN-S结构的是“总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路”,变电所至总配电箱或是总配电箱至其它的总配电箱等没有纳入这个强条范围。
回复
苏格兰勇士
2012年06月25日 15:15:25
3楼

这句话出自哪里啊?
回复
qsy0
2012年06月25日 15:20:39
4楼
规范原文啊: 6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
回复
cckzxh
2012年06月25日 16:19:51
5楼
学习了哈!
回复
踏雪
2012年06月26日 09:29:38
6楼


说的有道理 我很赞同
回复
goldengate
2012年06月26日 13:18:37
7楼
经验的积累,还是计算的推演?
回复
hjcfjy2008
2012年06月30日 16:27:40
8楼
雷规写得很明确了,只能采用TN-S结构的是“总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路”,即总配电箱装于本建筑物内,本建筑物内采用TN-S结构型式。
回复