大家好!我是一名总承包单位的技术员,没有一点的施工经验,完全是个新手。第一次发帖!想向各位前辈请教下一些问题! 先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很烦人)。根据目前打桩情况来看,地勘报告很不准确,实际配装长度30m~38m不等。
先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很烦人)。根据目前打桩情况来看,地勘报告很不准确,实际配装长度30m~38m不等。
然后,请教各位前辈:
1、设计的桩抗压承载力特征值为1900kN,设计、勘探、监理、甲方开完会后把打桩终压力定为4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409图集中PHC桩桩身承载力与裂纹控制指标表格中500的管桩桩身轴心受压承载力设计值为3701kN,用4500kN的终压值是否有必要?
2、30多米的桩,要配3节,焊接两次,按照JGJ94-2008规范第7.5.8的第一条“第一节桩下压式垂直度偏差不应大于0.5%”,把这个第一节桩控制好了,后面两节垂直度如何控制?是否不需控制,直接把连接的两节桩桩头对接密合即可?现在的情况是:第一节打桩过程全程控制垂直度,接第二节的时候往往会发现垂直度有偏差,第三节的时候发现偏差更大,甚至有15cm(极少数),如何处理?第一节桩打下去后,后面的桩垂直度有问题的话,那也是没有办法的,只能让后面的桩不垂直打下去,监理却不允许!假如把后面的桩调垂直后焊接再打,那两节桩的接头就会有较大的缝隙,对小应变检测会有影响,而且存在缝隙的话,桩受力不均匀,在4500kN的压力下,桩身有时候承受压力太大而爆桩,处理起来更麻烦。垂直度偏差太大,也会引起各种质量问题、、、
噢,好吧,还有很多想问的,下次再问好了。
自己看了下前面写的,好像说的不清楚,不知道各位前辈高人是否看明白了?请给我们刚出来的后生们一点指引吧!