丙类厂房室外消防问题!
bxlh109
bxlh109 Lv.2
2012年06月24日 22:13:21
只看楼主

江苏地区,丙类厂房,因为室外消火栓用水量较大,故消防水池需储存该部分的消防水量且增设室外消火栓水泵,看到有些高人指点“平时自来水定压”,这个怎么理解,希望明示,谢谢!

江苏地区,丙类厂房,因为室外消火栓用水量较大,故消防水池需储存该部分的消防水量且增设室外消火栓水泵,看到有些高人指点“平时自来水定压”,这个怎么理解,希望明示,谢谢!
免费打赏
pangjiang27
2012年06月25日 09:20:45
2楼
楼主室外消火栓水量大,用到了室外泵。但是另一路室外供水源是什么呢?1、市政 2、水池取水口(150米保护半径)

1、如果是市政,那平时水压没问题了,室外栓泵+稳压泵。

2、如果是水池取水口,那室外泵+稳压泵,平时稳压大于1公斤,注意取水口保护半径。。
回复
bxlh109
2012年06月25日 17:08:21
3楼
江苏地区可以用稳压泵么?
回复
bxlh109
2012年06月25日 17:21:55
4楼
这类的厂房一般消防怎么考虑?
高人指点下,非常感谢!