关于排水立管的棘手问题
along-xie
along-xie Lv.6
2004年07月26日 10:32:31
只看楼主

各位,现遇到一个难题:一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?

各位,现遇到一个难题:
一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?
免费打赏
along-xie
2004年07月28日 10:21:11
22楼
三楼单独排放,在商场又要增加多少管道啊,麻烦。
回复
yuke143
2004年07月28日 14:13:46
23楼
加大二层商场的层高,满足在梁下设置横排水干管的空间要求,把立管汇集起来。20层以上,应保证最低横支管与立管底6米,所以3、4层介意单独排放,3米以后横干管共用,通气管与26层通气主管连通。
回复
ylw94
2004年07月29日 13:20:33
24楼
预埋套钢管
回复
beisi
2004年07月29日 13:39:51
25楼
不对吧?那你二层的喷淋管、空调管又是怎么处理的呢?
回复
lim-ran
2004年07月29日 13:59:05
26楼
我刚做完一个26层商住楼,同你一样遇到转换梁问题,办法是立管设在另一边,(不靠柱),在转换层转弯靠柱排至室外.在转换层转弯时管径放大一号,按规范4.3.12条4层排水可直接排入立管,3层排水支管排入转换后的立管,但距横干管以下不小于0.6埋m.这样3,4层排水均满足规范.
回复
poloyang
2004年08月03日 15:04:08
27楼
请问各位大侠,多层卫生间排水是否需要设两个排水管(一根坐便器,一根洗浴排水)?是否一定要这样做,污废都排入同一根立管有问题吗?谢谢
回复
tangjianlin989
2004年08月04日 21:21:23
28楼
可能是我们这里结构力量不行还是怎么的,我上次同样的问题要他们做净400MM的夹层,他结构的好象抢了他老婆似的,水苦了
回复
ross0127
2004年08月04日 22:55:26
29楼
我也遇到类似的问题,排水立管贴剪力墙落下来,但是商铺的剪力墙比上面住宅的宽100,这样立管必须转弯,
我是这样处理的,请个位给个意见:

排水立管贴三层楼板面转个小弯,刚好贴2层的剪力墙立下去,三层的WC排水单独接入转弯后的立管上!不知道好不好?

紧接着的工程还有这个问题,请大家尽快给个意见啊!

请各位给个意见!谢谢啦!
回复
n9a5x7
2004年08月05日 09:10:23
30楼
回ross0127:应该没有问题,我大概在三年前做过同样的事情,现在业主没说什么使用问题。
回复
xujiefu
2004年08月05日 09:53:24
31楼
我也做过个管道井到三楼下面就是梁的,我用的是垫层然后转换的
回复

相关推荐

APP内打开