关于排水立管的棘手问题
along-xie
along-xie Lv.6
2004年07月26日 10:32:31
只看楼主

各位,现遇到一个难题:一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?

各位,现遇到一个难题:
一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?
免费打赏
tidelion
2004年08月05日 14:58:12
32楼
用同层排水技术,可以很好解决这个问题.同楼层的排水支管与主排水支管均不穿越楼板,在同楼层内连接到主排水立管上.可联系泰宁公司:010-62039690
回复
jwx123g
2004年08月06日 12:35:16
33楼
在三楼做垫层转换是比较好的办法
回复
caizemin
2004年08月07日 05:49:04
34楼
我也遇见过同样的问题
三层做垫层转换
可能的话可以在某墙边加一个井这样最好,还顺畅
回复
fml5201314
2008年10月27日 16:22:12
35楼
是的,只有这样了!穿的太多就过不了审查
回复
ljf533
2008年10月29日 06:28:13
36楼
我想穿立管的位置总有的,不过没看到实际情况确实不好说
回复

相关推荐