双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?
shawj
shawj Lv.3
2012年06月23日 11:53:26
来自于照明工程
只看楼主

如题,“双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?”请各位谈谈做法,网上各论坛也都讨论过,但始终没有答案,众说纷纭。1、我想根据报警规范,6.3.1.8条,应急照明是要能强启的,所以强启做还是不做的问题,不用讨论;2、实际应用中,双电源+双头灯,应急照明电源属消防电源,且是双路自投,不可能被切断,而双头灯常暗,电源一直有,自然不会点亮。3.、所以,问题就是如何满足这个强启要求?

2013年06月24日 08:58:48
12楼
二楼说的极对,没啥可讨论的,双电源加上双头灯是错误的设计。
回复
chenxinran2
2013年06月24日 10:26:33
13楼
防爆应急灯,防爆双头应急灯。用到的可以联系我
回复
蛋腚
2013年07月03日 10:19:47
14楼
二楼说的极对,没啥可讨论的,双电源加上双头灯是错误的设计。
回复
jzt666
2013年09月26日 10:48:27
15楼
表面上看是符合要求,但是双头灯配上双电源那就是大错特错,理论上永远不会点亮,设计错误,要么像3楼说的,配单电源,火灾时切除,要么换灯具。
回复
jianxiake333
2013年12月09日 15:22:54
16楼
百度搜索“带消防强启四线制双头应急灯”,市面上还是有这种产品的,注明这样的产品就可以了!楼上的回答都太绝对了!
回复
shawj
2014年02月11日 11:15:24
17楼
jianxiake333 发表于 2013-12-9 15:22 百度搜索“带消防强启四线制双头应急灯”,市面上还是有这种产品的,注明这样的产品就可以了!楼上的回答都 …据说有这样的设备,不多见,采购是个问题.
回复
oldriver
2014年02月12日 09:39:55
18楼
消防应急照明灯具最好采用具有4个接线端子的灯具,分别是:PE端、N端、L端(充电、信号)、K端(灯控)。其实,平时一般的双头应急灯,其里面的“K端(灯控)”被做成悬空的了,就是“常断”,所以这种灯具平时在“L端(充电、信号)”有电的情况下,是没有办法被点亮的。那么要点亮这种应急灯,只有2种方法:1是断开“L端(充电、信号)”;2是找出灯具“K端(灯控)”,使其通电(手动或联动强启)。一己之见,敬请指正。
回复
zxhnh
2014年02月18日 11:14:39
19楼
双头灯需接入消防控制信号来控制双头灯强制点亮。这样的产品已经很多。
回复
jxxiaoguohua
2014年03月01日 18:40:43
20楼
jzt666 发表于 2013-9-26 10:48 表面上看是符合要求,但是双头灯配上双电源那就是大错特错,理论上永远不会点亮,设计错误,要么像3楼说的, …我比较赞同者说法
回复
mahaoliang123
2014年03月02日 14:10:56
21楼
恩,说的有道理。
回复

相关推荐

APP内打开